电压表的问题,请大侠指教!
jsyzhbc3369
2013年08月16日 18:00:13
只看楼主

一个电压表,从断路器上口A、C相各取一个点接到表的两个接线柱上,送上电源,电压没显示。分别用万用表对零测量电源的两端,显示正常,断路器的两个取点也显示380V;而测量电压表的两个接线柱,没有电压显示;从电压表上拆下两根电源头再量,显示为145V。请教这是什么原因?

一个电压表,从断路器上口A、C相各取一个点接到表的两个接线柱上,送上电源,电压没显示。
分别用万用表对零测量电源的两端,显示正常,断路器的两个取点也显示380V;而测量电压表的两个接线柱,没有电压显示;从电压表上拆下两根电源头再量,显示为145V。请教这是什么原因?
免费打赏
jsyzhbc3369
2013年08月16日 18:23:01
2楼
已查到原因
1、接线的取电源B、C相,误导了我一直关注A、C相
2、电源B相到电压表的熔断器坏了
回复
hanzhg54
2013年08月16日 20:15:22
3楼
jsyzhbc3369 发表于 2013-8-16 18:23 已查到原因1、接线的取电源B、C相,误导了我一直关注A、C相2、电源B相到电压表的熔断器坏了这就对了,我还以为遇到灵异事件了,CCTV10正需要这方面的素材。
回复
fb270114574
2013年08月19日 12:11:21
4楼
嘿嘿,需要细心