屋框梁 梁裂缝验算 不过 最大达0.37 如何处理
achinerylizer
2013年08月16日 10:48:52
只看楼主

工程为两层框架结构 在二层屋框梁梁裂缝验算中 有几处梁裂缝验算值达0.37 比较大 请问各位前辈 该如何处理 新人结构 谢谢

工程为两层框架结构 在二层屋框梁梁裂缝验算中 有几处梁裂缝验算值达0.37 比较大 请问各位前辈 该如何处理 新人结构 谢谢
achinerylizer
2013年08月16日 10:50:05
2楼
坐等求助啊
回复
achinerylizer
2013年08月16日 11:06:49
3楼
木有人吗 坐等啊 各位大神
回复
iorlliu1987
2013年08月16日 11:15:31
4楼
加大配筋,屋面层裂缝最好控制在0.2以下
回复
achinerylizer
2013年08月16日 11:22:36
5楼
iorlliu1987 发表于 2013-8-16 11:15 加大配筋,屋面层裂缝最好控制在0.2以下恩 好的 我试一下
回复
asd1231506
2013年08月16日 15:32:01
6楼
屋面适合用小直径较密的钢筋;比如10@200和8@125都能用,优先选用间距125的;裂缝大加大配筋,缩小间距
回复
achinerylizer
2013年08月16日 18:07:51
7楼
asd1231506 发表于 2013-8-16 15:32 屋面适合用小直径较密的钢筋;比如10@200和8@125都能用,优先选用间距125的;裂缝大加大配筋,缩小间距额 我指的是屋框梁啊 不过已经找到解决方法了 :)
回复

相关推荐

APP内打开