小弟在看规范的相关书籍的时候,无意间看到一句话。 转换构件一般为偏心受拉构件,研究表明:转换梁截面受拉区域很大,甚至可能是全截面手拉,因此,加强转换梁顶部通长钢筋及其两侧腰筋的配置是十分重要的。 小弟不懂得是,转换梁怎么算作是偏心受拉构件的,这个拉力是从何而来的? 希望大神们 不吝惜赐教下 小弟感激不已

小弟在看规范的相关书籍的时候,无意间看到一句话。
转换构件一般为偏心受拉构件,研究表明:转换梁截面受拉区域很大,甚至可能是全截面手拉,因此,加强转换梁顶部通长钢筋及其两侧腰筋的配置是十分重要的。
小弟不懂得是,转换梁怎么算作是偏心受拉构件的,这个拉力是从何而来的?


希望大神们 不吝惜赐教下 小弟感激不已
免费打赏
powellxu
2013年08月15日 23:17:29
2楼
楼主辛苦拉,继续发扬吧
回复
mkvedsvuyi
2013年08月16日 00:26:29
3楼
偏心受拉指的是框支转换。
回复
wadetong
2013年08月16日 11:27:30
4楼
mkvedsvuyi 发表于 2013-8-16 00:26 偏心受拉指的是框支转换。您是指,转换梁的上部的剪力墙和下部的框支柱,在水平作用下,产生的的力使转换梁偏心受拉吗?是不是因为这两种体系的刚度不一致,导致变形不协调,产生的拉应力??
回复
ivyandyan123
2013年08月16日 12:29:54
5楼
由于转换梁与上部墙体作为一个整体共同弯曲变形,转换梁处于这个整体弯曲深梁的受拉翼缘,故转换梁足与上部墙体共同工作的:同时由于托墙转换梁为墙梁,存在竖向传力拱作用,使得上部墙体的竖向荷载传到转换梁时,很大一部分荷载通过拱作用传递到两边的框架柱或
墙上,转换梁的最终受力是由于上述两个因素综合影响的结果,因此,无论转换梁上部墙体的形式如何,只要墙体存在一定长度,转换梁中的弯矩就会较不考虑上部墙体作用时要小,相应墙体下的转换梁就有~段范围出现受拉区。
回复
画图匠
2013年08月16日 12:38:39
6楼
上部墙体的拱作用。

类似受力的还有:底框结构中的墙梁、筏板基础。

形成的一个整体受力的构件!

有文献提到:筏板钢筋的应力检测出来的才到钢筋强度的十分之一。除了混凝土收缩和摩擦力影响外,主要还是上部结构的架越作用。
回复
wadetong
2013年08月16日 12:52:48
7楼
ivyandyan123 发表于 2013-8-16 12:29 由于转换梁与上部墙体作为一个整体共同弯曲变形,转换梁处于这个整体弯曲深梁的受拉翼缘,故转换梁足与上部 …懂了,按照墙梁的受力,形成拱的受力形式。受教受教了,谢谢
回复
wadetong
2013年08月16日 13:03:04
8楼
画图匠 发表于 2013-8-16 12:38 上部墙体的拱作用。类似受力的还有:底框结构中的墙梁、筏板基础。先谢谢您了,但是有个疑问,上部结构的架越作用,把应力传递到基础的边缘,那么相应的边缘受力应该是比较大的才是啊,那怎么此处的钢筋应力才到强度的十分之一? 感谢您的解答 谢谢
回复
画图匠
2013年08月16日 15:09:38
9楼
wadetong 发表于 2013-8-16 13:03 先谢谢您了,但是有个疑问,上部结构的架越作用,把应力传递到基础的边缘,那么相应的边缘受力应该是比较 …变形小了,抗弯力臂大了!在竖向荷载下,你把梁加高,看看配筋是变大了还是变小了!