问下关于位移比大于1.2的问题
蓝白蓝白
2013年08月15日 17:03:30
只看楼主

8度区0.3g,纯框架结构,算出来X方向的最大位移比满足要求,但是Y方向最大位移比是1.4,请问需要调整吗,该怎么调,已经考虑双向地震作用了

8度区0.3g,纯框架结构,算出来X方向的最大位移比满足要求,但是Y方向最大位移比是1.4,请问需要调整吗,该怎么调,已经考虑双向地震作用了
免费打赏
海岸平涌
2013年08月15日 17:31:39
2楼
大于1.2就考虑双向地震,规范要求不应大于1.5.。。
回复
林夕一梦
2013年08月15日 17:52:00
3楼
要看你是多层还是高层了,多层不大于1.5,高层不大于1.4。
回复
設計詩
2013年08月16日 21:54:16
4楼
可以不用调!建议调到1.2,增大抗扭刚度!对结构整体也比较好!
回复
qinhaojun
2013年08月17日 01:55:50
5楼
从头按顺序给你说吧……首先是偶然偏心,在偶然偏心计算下位移比超过1.4属于质量刚度不规则,需要点选双向地震(参考《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》05SG109-3第141页3.3.1),点选双向地震后进行计算会使位移比减小,但在此基础上,超过1.2属于不规则,超过1.4属于特别不规则(就是所谓的超限审查了),所以通常情况下绝对绝对要小于1.4。
回复
蓝白蓝白
2013年08月22日 11:05:11
6楼
其实我想知道的是,应该怎么调整,具体的方法是什么,该调哪里?
回复
1982426001
2013年08月23日 09:05:14
7楼
把y向的边梁加强,就可以调到1.4一下了

回复
rxz0412
2013年08月28日 06:39:27
8楼
:):):):):):)
回复
zhangyuanguoji01
2014年04月09日 14:44:00
9楼
最近做的小房子全是不规则的 恼火的位移比周期比啊:@
回复
顾小北008
2014年04月09日 17:12:34
10楼
要是高层调梁基本变化不大,要调整布置墙
回复
qinxijiao
2015年10月24日 16:41:43
11楼
X方向怎么调呢
回复

相关推荐

APP内打开