刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
你看下漏电流保护是不是调的太小了:)
回复
3楼
F开关是框架式的,只有接地保护,应该和漏电没什么关系
照楼主介绍的情况看,互换开关还是同一个位置跳闸,那么和开关本体应该关系不大。建议先看看保护装置指示到底是什么原因的跳闸,过载、短路还是接地故障。
还有看看中性线是不是有电流互感器,有的话中性线保护默认设置相线电流50%动作,这个电流太大的话也需要重新调整设置。
回复
4楼
本帖最后由 wuqing13645 于 2013-8-15 23:10 编辑
一定要看一下是长延时跳闸还是短延时或者是瞬时跳闸,还是单相接地短路跳闸,这些值都是可以整定的
断路器安装好之后是不是按照设计计算的整定值设定好了。如果都是大功率动力设备启动时跳闸,很可能是短延时整定不合理。
还有一些开关设有三相不平衡保护,不平衡度超过整定值也会跳闸。
回复
5楼
回复
6楼
学习了...
回复
7楼
:):):):):):):):):):):):):):):)
回复
8楼
把负荷拆掉,看跳不跳闸,如果不跳闸只能说明是外部电路引起的。如果是外部引起的,有以下几种情况,第一:下雨天有漏电情况发生,第二外部短路,但短路点很不稳定。
回复
9楼
我在西安统一做工程。你那我遇到过,是开关坏了,换新的吧
回复
10楼
向高手学习了。。。
回复
11楼
学习了:lol
回复