来设计院一个月了,自己每天瞎捣鼓,找了一个商业裙房练手,今天开始画梁施工图,可是。。。。可是。。。。选个钢筋真心纠结啊。。。。前辈啊,你们都是怎么子整的啊:'(
来设计院一个月了,自己每天瞎捣鼓,找了一个商业裙房练手,今天开始画梁施工图,可是。。。。可是。。。。选个钢筋真心纠结啊。。。。前辈啊,你们都是怎么子整的啊:'(
2楼
和楼主共勉 来大神教教哇
回复
3楼
wzx136520 发表于 2013-8-15 11:27 和楼主共勉 来大神教教哇刚刚师父给我讲了下,听得晕头转向的
回复
4楼
具体纠结什么? 有个配筋量就照着那个面积配咯~注意下能不能摆得下,与箍筋绑扎好不好绑扎,锚固长度够不够,配筋率有没有超就没了吧
回复
5楼
只要荷载输入的对,就用生成的就可以了。有什么可纠结的?
回复
6楼
qinhaojun 发表于 2013-8-15 12:30 具体纠结什么? 有个配筋量就照着那个面积配咯~注意下能不能摆得下,与箍筋绑扎好不好绑扎,锚固长度够不够 …额。。。这一下说了好多,就够纠结的了。。。比如多跨梁通长筋的选择。。。
回复
7楼
gaozhiling79 发表于 2013-8-15 12:35 只要荷载输入的对,就用生成的就可以了。有什么可纠结的?我们这儿要求全部自己画
回复
8楼
好问题
:):)
回复
9楼
haofei1989 发表于 2013-8-15 15:09 好问题:handshake
回复
10楼
道非道 发表于 2013-8-15 13:02 额。。。这一下说了好多,就够纠结的了。。。比如多跨梁通长筋的选择。。。多跨梁通长筋我的做法是先看看这几跨支座处配筋最大的那个地方,假设是200宽的梁 要15的配筋量,200宽上部一般一排就3根,两排一共6根,哪么就查6根多少直径的可以包络住15,查表可知6根18的刚刚好,那么通长筋就是两根18了,然后框梁最小用14号(12号就影响箍筋加密间距……),最后就是如果很多跨,但单单其中一个两个地方负弯矩很大,其他几跨都很小,那么就那几跨单独配筋,通长筋另选,在大配筋的地方进行搭接就好了。
回复
11楼
对照结构计算结构,结合结构构造的要求,参考同事的以前做法。这些都需要一点悟性。
回复