請教各位先進,師傅....約1000平方米.....約高4米.....聚氨酯發泡....分成5間倉庫(冷風機 * 10 R22與(乙二醇)為(二次載冷劑)....要冰存potato(馬鈴薯) , 2~3度C , TC 約35度C , TE約-25 ~ -30 度C ,不考慮氣候等等.....因素下! 約需多少冷凍能力才夠?請教了.....謝謝......

請教各位先進,師傅....約1000平方米.....約高4米.....聚氨酯發泡....分成5間倉庫(冷風機 * 10 R22與(乙二醇)為(二次載冷劑)....要冰存potato(馬鈴薯) , 2~3度C ,
TC 約35度C , TE約-25 ~ -30 度C ,不考慮氣候等等.....因素下! 約需多少冷凍能力才夠?
請教了.....謝謝......
免费打赏
co936201979
2013年08月15日 07:49:49
2楼
1000平方;高度4米;就是4000立方;保鲜冷库;制冷量就需要697KW的制冷量;谢谢;仅供产考
回复
诺尔制冷
2013年08月20日 20:25:50
3楼
4000立方*0.5利用系数*0.4T/m3马铃薯密度=约800吨,考虑呼吸热、冷风机功率、换气系数,取150W/t=120KW负荷,个人看法工参考。
回复
chinakvjv
2013年08月26日 18:50:36
4楼
co936201979 你的冷量太大了吧,4000个立方的冷藏库,哪有这样大的冷量。个人同意nbzlgjr的冷量要求。
回复
likj.1234
2013年09月30日 14:05:31
5楼
蒸发温度不需要这么低的
回复
pengpu1989
2013年10月01日 14:29:01
6楼
蒸发温度确实低了点
回复
ttssii
2014年01月01日 16:05:51
7楼
两个冷量差别太大了。。。。。。
回复
syl086jiegou
2014年01月02日 09:39:12
8楼
请踊跃发言。
回复
luoloveshun
2014年01月14日 12:16:33
9楼
最好各温区单独系统设计
回复
fjm13631422577
2014年03月20日 14:57:34
10楼
来学习的。
回复
yzn1964
2014年03月28日 11:53:13
11楼
90匹:lol:lol:lol