老话题:北方酒店离心机和螺杆机如何选择
shiyu890929
2013年08月14日 20:59:23
来自于中央空调
只看楼主

本酒店建筑面积4万平米,地处北方地区,夏季空调使用3到4个月,请问这种情况选择哪种机器比较合适??设计冷负荷2120kw.说真话,谢绝产品推销!!!!

本酒店建筑面积4万平米,地处北方地区,夏季空调使用3到4个月,请问这种情况选择哪种机器比较合适??设计冷负荷2120kw.
说真话,谢绝产品推销!!!!


免费打赏
david200901050
2013年10月03日 08:23:40
12楼
离心机和螺杆机组合
理论值来说是提倡的组合方案,制冷量负荷大时使用离心机,负荷小时使用螺杆机,但在实际工程中却很少采用(尤其南方的环境温差并不很大);4星级酒店,楼层25~30F/200~300间客房,均采用2~3台螺杆式冷水机组方案。

采用理由:

1、组合总体运行能效中略低于单台离心机组,但是可以灵活运行于负荷变化大的场合;

2、便于维护管理,星级酒店的环境舒适度要求很高,绝大部分酒店都会在满足日常冷负荷条件下加装1台备用机组来切换运行,如某台机器突发故障……

当然也有弊端:

1、机房占用面积大,辅助设备也随之增多;

2、初次投资费用大;

3、水系统平衡压差。
回复

相关推荐

APP内打开