老话题:北方酒店离心机和螺杆机如何选择
shiyu890929
2013年08月14日 20:59:23
来自于中央空调
只看楼主

本酒店建筑面积4万平米,地处北方地区,夏季空调使用3到4个月,请问这种情况选择哪种机器比较合适??设计冷负荷2120kw.说真话,谢绝产品推销!!!!

本酒店建筑面积4万平米,地处北方地区,夏季空调使用3到4个月,请问这种情况选择哪种机器比较合适??设计冷负荷2120kw.
说真话,谢绝产品推销!!!!


免费打赏
maoxinqing
2013年08月15日 09:41:00
2楼
用螺杆机就好了,特别是酒店,小比例负荷的情况比较多,两大一小的配置或三台一样大的。离心机如果没有在大比例负荷情况下的能效并不一定比螺杆机高。
如果是商业或办公,离心机的高能效能得到比较充分的利用。
回复
ybhvac
2013年08月15日 09:43:11
3楼
北方应该有市政热力管网,先调查一下是否使用市政的。只考虑制冷根据酒店负荷冷水机组通常选用螺杆机或离心机。
如果考虑制热,可以选用直燃机或者有条件采用地源热泵。
回复
bj5945
2013年08月15日 09:47:22
4楼
这个量,两至三台螺杆机就好了。
回复
空调砖家
2013年08月14日 20:59:24
5楼
设计冷负荷2120kw,那么太约是600冷吨。
如果是我的,我可能会采用这样的搭配;一台300冷吨单压缩机的螺杆机+200冷吨单压缩机头的螺杆机+200冷吨双机头热泵型螺杆机。

1、最时,可以采用300+200冷泵,有500的冷吨的冷,同时还可以制热供酒店洗手或洗澡。万一300的有故障,那么也可以200+200的顶着用。
2、气温低些或负荷转低时,可以200+200结合,
3、转换交替的季节,开一台热泵机组。制冷 制热两不误。当然,如果交替季节比较长,那么也可以考虑2台200冷吨带热泵的机组。
4、酒店的一天的负荷变动比较大,所以必须要配一台双压缩机的机组,方案客人少时,一般可以供冷,暖。
回复
kannimabia
2013年08月16日 09:25:33
6楼
两台小型螺杆机就解决了 ,而且比较灵活一点,冬季的话,北方一班甲方都会选择使用市政热源 做地暖或散热器的!
回复
shiyu890929
2013年08月16日 10:14:03
7楼
maoxinqing 发表于 2013-8-15 09:41 用螺杆机就好了,特别是酒店,小比例负荷的情况比较多,两大一小的配置或三台一样大的。离心机如果没有在大 …这个酒店是双子楼,一栋酒店,一栋办公 ,设计采用直燃一体机 单台冷负荷1750KW,老板以前做过个酒店用的直燃机他说衰减的厉害,现在说改电制冷加锅炉。直燃机到底存在这个问题不?
回复
adingkgb
2013年08月16日 14:45:10
8楼
溴化锂直燃机确实存在冷量衰减较明显的问题,而且一旦出现冷衰,维修和保养都比较麻烦而且不易恢复原有性能(一般技术实力的物业不能很好解决这个问题,所以普遍用户亲和力不强)

酒店一般有旺季淡季之分,不同阶段入住率差异较大,负荷变化也很大
离心机在小负荷工况或频繁变负荷工况的适应性明显不如螺杆机(但大制冷量的情况下,离心机效率高,且单机最大制冷量螺杆机没离心机来的大)
结合本项目情况,我个人觉得还是配螺杆机好(特别是多机头螺杆机)
可以多台机组搭配(水冷机和风冷热泵机组搭配)
回复
shiyu890929
2013年09月26日 20:03:08
9楼
adingkgb 发表于 2013-8-16 14:45 溴化锂直燃机确实存在冷量衰减较明显的问题,而且一旦出现冷衰,维修和保养都比较麻烦而且不易恢复原有性能 …谢谢 ,了然
回复
ruipuxizo
2013年09月27日 23:46:11
10楼
shiyu890929 发表于 2013-8-16 10:14 这个酒店是双子楼,一栋酒店,一栋办公 ,设计采用直燃一体机 单台冷负荷1750KW,老板以前做过个酒店用的直 …存在!!!
回复
lihuajiancn
2013年09月28日 16:00:01
11楼
总冷量才600冷吨,分两台也就每台300冷吨,离心机没这么小的。只有螺杆机了。建议3台200冷吨的螺杆机,双机头以上
回复

相关推荐