10kV系统的计量问题
yijianmei
yijianmei Lv.3
2004年11月17日 15:00:56
只看楼主

10KV进线柜装有“有功功率最大需量电度表”为DZ1 100V/5A;10KV电动机配出柜有“有功功率电度表”DS862 100V/5A;请问这两块表有什么区别?前一个是“功率表”后一个是“电度表”吗?什么情况下装功率表(或者功率变送器)?什么时候装电度表(有电度表变送器吗?)以上表计(或变送器)对于无功,又是怎么规定的?

10KV进线柜装有“有功功率最大需量电度表”为DZ1 100V/5A;
10KV电动机配出柜有“有功功率电度表”DS862 100V/5A;

请问这两块表有什么区别?前一个是“功率表”后一个是“电度表”吗?

什么情况下装功率表(或者功率变送器)?什么时候装电度表(有电度表变送器吗?)
以上表计(或变送器)对于无功,又是怎么规定的?

免费打赏
xiangtao8888
2004年11月17日 15:00:13
2楼
为适应用电管理工作的需要,利用技术手段解决用户欠费难题,研制了一套新型10kV高压计量预付费装置。这套装置适用于变压器容量在315~1250kVA之间的高压计量用户,具有预付费功能、防窃电功能、变压器保护功能,采用该装置可以取消常规设计中的变压器保护用高压开关柜及计量专柜。而且具有计量准确度高、运行稳定、造价低的特点。

回复
xiangtao8888
2004年11月17日 15:00:33
3楼
1 装置构成

整个预付费计量装置由以下设备构成:

(1)SF6断路器一台,额定电流400A,与预付费装置配合,可切断正常负荷电流,同时可做为变压器后备保护切断故障电流。电动分合闸电压为100V。

(2)TA、TV组合互感器一台,计量精度0.2级。二次接电能表,并为SF6断路器提供分合闸电源。(3)全电子多功能电能表一只,精度0.5级。

(4)电能预付费装置一套(含售电软件、读写卡机、IC卡等)。

(5)隔离开关3只,金属氧化物避雷器3只。

(6)电杆、金具、导线、表箱等材料。

设备安装于用户进线点外的电杆上,分户外双杆及单杆式两种。

回复
xiangtao8888
2004年11月17日 15:00:56
4楼
2 装置原理


(2)装置工作过程:用户购电→用IC卡向预付费装置输入电量→SF6断路器合闸→装置运行并显示剩余电量→当电量为0时预付费装置发出跳闸信号→SF6断路器跳闸切断负荷。

回复
xiangtao8888
2004年11月17日 15:01:10
5楼
3 该装置主要功能及优点

(1)高压计量预付费功能。安装该计量装置后用户必须先到营业部门买卡购电,电量用尽后,该装置自动跳闸断电,从而解决了长期困扰用户拖欠电费问题。

(2)防窃电功能。由于该装置采用的是用户变压器高压侧计量,表计安装于封闭的专用计量箱之内,可以从根本上解决防窃电问题。

(3)保护功能。该装置采用先进的SF6断路器,具有自动跳闸和电动合闸功能,既可在用户电量用尽时断开正常负荷,又可在用户设备短路故障时切断故障电流,发挥保护作用。

(4)降低工程造价。安装一套该装置总造价为3万元左右。对于变压器容量在1250kVA以下用户,可以省去常规的高压开关柜、高压计量柜等装置,减少用户变电所土建造价,与常规设计相比采用该装置可节省资金7~10万元。


回复
yijianmei
2004年11月17日 15:04:42
6楼
城市边缘、雨过天晴,看到了吗?怎么办?!
回复
yijianmei
2004年11月17日 15:45:38
7楼
我自己总结一下,不对的大家指教。

进线柜,有功功率表、电度表、功率因数表,有功电度表、无功电度表、电流表
都要安装;一楼提到的DZ1 100V/5A应该是电度表。

不过还有一个疑问,LZZJB-10电流互感器能带那么多(5个)线圈吗?
回复
nlb
2004年11月17日 19:31:56
8楼
能源部门要求75kw及以上的电动机装电度表,这样电机配出柜上装一块电流表,一块有功电度表.
不装有功、无功功率表,它们一般装在发电机上。
基本电费有两种计量方式:
一种是按进线电压等级上的所有设备总容量,10KV等级是每千瓦或每千伏安每月15元。
另一种是装有功功率最大需量电度表,每半小时一计,按半小时内出现的最大功率,每千瓦每月可能是22。5元。
至于采用哪种计量方式,由用户与电业局协商。
回复
ayscgy
2004年11月18日 11:33:57
9楼
xiangtao8888:我对你提供的信息很感兴趣,请给我发一份详细资料.
电邮:168cgy@sohu.com 168cgy@163.com
回复
donggewang
2004年11月18日 12:12:15
10楼

返回




  DTSD876/DSSD876-S1/S3型电子式三相多功能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。
该表性能指标符合GB/T 17215–2002《1级和2级静止式交流有功电能表》、GB/T 17883–1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》国家标准和DL/T 614–1997《多功能电能表》标准对多功能电能表的各项技术要求,其通信符合DL/T645–1997《多功能表通信规约》的要求。
S1型表计量各个方向的有功及正向有功需量,具有485通讯、手动及红外停电唤醒、负荷记录等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。S3型表在S1表基础上增加了正/反向无功电能及需量计量、失流记录功能。
同时,由于某些地区推出了错峰政策(即有关主管部门采用行政手段,规定用电单位在某时段的最大负荷,使用电单位削减负荷,从而达到削峰的目的),因此,推出了错峰功能,通过设置的错峰时段(即需要削减负荷的时间段)和错峰最大需量(即政策规定的最大负荷),记录错峰时段的电能、正向有功最大需量和超过需量定值出现的天数及时间以考核用电单位执行错峰政策的情况。
另外,为了方便有关主管部门统一调整费率、时段等,设有主副二套费率并可相互切换,工作人员可以提前设置,电能表将同时自动切换。

主要技术特点:

计量功能

分时计量正、反向有功电能(有功计量方式可设置),并存储其数据;
分时计量正、反向无功电能(无功计量方式可设置),并存储其数据;(仅S3型表有此功能);
分时计量正向有功最大需量及发生时间,并存储其数据;
分时计量正、反向无功最大需量及发生时间,并存储其数据;(仅S3型表有此功能);
最大需量周期5、10、15、30、60分钟可选。
回复
summer_snow
2004年11月19日 01:42:08
11楼
xiangtao8888:我对你提供的信息很感兴趣,请给我发一份详细资料.