求教:暖通制冷负荷与电气供电负荷换算率大概为多少。
55天拿下监理
2007年09月13日 21:09:20
只看楼主

同上,如果一个建筑暖通设计制冷负荷为1000KW,那我为空调主机(以螺杆式冷水机组为例)得计算大概多大的配电功率。请教各位达人。

同上,如果一个建筑暖通设计制冷负荷为1000KW,那我为空调主机(以螺杆式冷水机组为例)得计算大概多大的配电功率。请教各位达人。
免费打赏
yjig
2007年09月13日 21:34:55
2楼
不含冷却水泵、循环水泵、风机,大约按1:4.5--5考虑,也就是电功率大约为200--230KW。
回复
55天拿下监理
2007年09月13日 21:57:43
3楼
谢谢了,受教了
回复