请问高层建筑电气设计以下哪些负载供电设计时需要专用回路
ljplld
ljplld Lv.2
2011年11月11日 15:03:57
只看楼主

本人是新手,正设计一栋大楼的主干配电,设计有专用2000A母线,从负一楼一起至17楼顶楼,不知道哪些负载需要在低压配电时设计专用回路(不能从2000A母线上插接箱引出),各负载如下:空调外机、空调内机、办公插坐、各楼层照明、各楼层应急照明、生活变频泵、人防用电、消防泵、消防梯、客梯、地下室排风烟机、地下消防集水坑、屋面消防用电等其它负载,有些负载可能有遗漏,请高手帮忙解决哪些负载是强制性需要设计成专用回路的(不能与其它负载共用母线),谢谢

本人是新手,正设计一栋大楼的主干配电,设计有专用2000A母线,从负一楼一起至17楼顶楼,不知道哪些负载需要在低压配电时设计专用回路(不能从2000A母线上插接箱引出),各负载如下:空调外机、空调内机、办公插坐、各楼层照明、各楼层应急照明、生活变频泵、人防用电、消防泵、消防梯、客梯、地下室排风烟机、地下消防集水坑、屋面消防用电等其它负载,有些负载可能有遗漏,请高手帮忙解决哪些负载是强制性需要设计成专用回路的(不能与其它负载共用母线),谢谢
zhangpan888
2011年11月11日 15:19:10
2楼
普通照明25个光源一个回路,普通插座10个左右一个回路,空调室内机一台一个回路,防水插座单独回路,烧水器单独回路,应急灯是单独设计,其他380V动力电单独设计
回复
ljplld
2011年11月11日 16:06:48
3楼
首先谢谢楼上的回复,除了应急照明及消防泵、消防梯强制专用回路设计,其它还有哪些需要强制专用回路设计的?
回复

相关推荐

APP内打开