余压、风速和层高的关系
zrz3657_0
zrz3657_0 Lv.3
2007年09月13日 20:59:07
来自于中央空调
只看楼主

拜求同仁们给我解答阿在这论坛里还没有这个话题

拜求同仁们给我解答阿
在这论坛里还没有这个话题
免费打赏
zrz3657_0
2007年09月13日 21:00:49
2楼
不同的办公区一般为3.6m的层高,但在工业厂房就同了,层高差别很大的。
我计算余压怎么计算?
回复
tuyinliang
2007年09月13日 21:48:21
3楼
层高与余压无关。呵呵,注意对百努力方程的理解!不要以为空气密度是1.2!我可是自己研究了不下10本流体力学的。
回复
zrz3657_0
2007年09月13日 22:31:08
4楼
楼上同志,能否给各经验数值
回复
zrz3657_0
2007年09月13日 23:14:17
5楼
我每天都顶,直到有人给我个数值
回复
blackeye
2007年09月13日 23:56:57
6楼
楼主您连问题都说不清楚,大家怎么回答?什么余压?空调机组的余压?房间的余压?什么风速?风口的风速?风管的风速?房间内气流组织的风速?
回复
sava007
2007年09月14日 11:16:27
7楼
不知所云。。。
回复
tuyinliang
2007年09月14日 12:23:00
8楼
1。不要考虑楼层高差,密度(方程中)要按照分界密度差取,可以不计算。否则会出现10米高度的楼,10米处压力比1米处小10*1.2*g=120Pa的笑话。你记住就是。
2。余压=全压(风机压头)-阻力(各功能断)-沿程-。。。
3。你的概念和表达不清楚,问的问题再具体些,我可能心情好时会回答你,看你运气。
“不同的办公区一般为3.6m的层高,但在工业厂房就同了,层高差别很大的。
我计算余压怎么计算?”余压一般对应风速(工厂有自己要求,取速一般高于民用),厂房高和换气次数等有关。
你会算民用,工业就查设计要求推一下。
回复
maydb
2007年09月14日 16:35:18
9楼
8楼说得对。
回复
hvacman
2007年09月14日 20:28:44
10楼
根据层高得到出风速度的经验值
楼主的余压是不是指到送风口的静压?
知道静压就能得出送风速度
一般是2~4m/s 具体情况具体解决
回复
glory-1989
2007年09月15日 20:20:06
11楼
不清楚你问的是哪方面的余压,叫人怎么回答?看了标题我一开始以为是问室内外的余压,风压等,看来不是。
八楼看来弄懂楼主的意思,心情好不好?
好就给人家解释一下。。。
回复

相关推荐

APP内打开