根据规范4.3.12A条规定:排出管管径宜放大一号,管径放大的位置应该在哪里,是末端检查口以下就开始放大,还是在楼板以下开始放大,还是在立管和排出管的连接处用一个异径变径管开始放大。
根据规范4.3.12A条规定:排出管管径宜放大一号,管径放大的位置应该在哪里,是末端检查口以下就开始放大,还是在楼板以下开始放大,还是在立管和排出管的连接处用一个异径变径管开始放大。
2楼
呵呵,我选第2种,毕竟弯管处更容易堵塞,所以弯管之前就放大管径好一些哦
回复
3楼
选择第三种吧,第二种跟第三种作用区别不大吧
回复
4楼
你说的这种是内螺旋管类型,我的理解是立管部分用偏心大小头经行放大,见下图解
回复
5楼
gududefan 发表于 2013-8-14 15:18 你说的这种是内螺旋管类型,我的理解是立管部分用偏心大小头经行放大,见下图解你同意你的这种方式。呵呵……你的应该是对的,我以为。
回复
6楼
应选第二种,施工单位实际安装中多会选第三种
回复
7楼
第三种,一般都是选用的第三种。
回复
8楼
肯定是在地板下放大,美观又实用,我做过几十个工地都这样。
回复
9楼
建议转弯处开始放大一号,避免堵塞。
回复
10楼
学习了
感谢:D
回复
11楼
学习了
感谢 :)
回复