134a螺杆冷水机组制冷效果不佳
wxjd335
wxjd335 Lv.2
2013年08月13日 17:11:26
来自于中央空调
只看楼主

目前使用的134a螺杆机组,上星期运行感觉制冷效果不佳,在双机头100%容量运行情况下,冷冻水出回水温度12~16度,但设置出水温度9度,降不下来。运行参数蒸发器出进水温度12.6~16.4度,冷凝器进出水温度32.4~35.8度,吸气压力283,排气压力924,蒸发温度7.6,冷凝温度40.2,排气温度57.1,排气过热度16.9。请大侠分析原因。(机组制冷量足够)

目前使用的134a螺杆机组,上星期运行感觉制冷效果不佳,在双机头100%容量运行情况下,冷冻水出回水温度12~16度,但设置出水温度9度,降不下来。运行参数蒸发器出进水温度12.6~16.4度,冷凝器进出水温度32.4~35.8度,吸气压力283,排气压力924,蒸发温度7.6,冷凝温度40.2,排气温度57.1,排气过热度16.9。请大侠分析原因。(机组制冷量足够)
免费打赏
co936201979
2013年08月15日 07:40:41
2楼
看运行工况;设备也处于正常状态;温度降不到设定温度;就说明功率有点偏小;环境温度稍微有点偏高的时候;温度就降不到设定值;环境温度低的时候;能降到设定值;这就是功率偏小的原因之一;谢谢;仅供产考
回复
wuqing13645
2013年08月16日 00:05:30
3楼
本帖最后由 wuqing13645 于 2013-8-16 00:07 编辑

蒸发器该清洗了吧,或者冷冻油加多了,蒸发温度和出水温度差值应该在2摄氏度合适
回复
wxjd335
2013年08月16日 17:43:51
4楼
wuqing13645 发表于 2013-8-16 00:05 蒸发器该清洗了吧,或者冷冻油加多了,蒸发温度和出水温度差值应该在2摄氏度合适因为冷冻水是闭式循环,蒸发器自安装调试以来还真没清洗过。不过清洗效果不可能达到那么大,达到设定的出水温度。油多了,相应吸气压力会偏低,但是从运行数据来看还是在正常范围内的。
回复
wxjd335
2013年08月16日 17:45:35
5楼
co936201979 发表于 2013-8-15 07:40 看运行工况;设备也处于正常状态;温度降不到设定温度;就说明功率有点偏小;环境温度稍微有点偏高的时候; …机组选型是足够的了,观察了好几台冷水机组都出现同样的情况,不存在机组功率偏小问题。
回复
co936201979
2013年08月17日 14:46:24
6楼
功率不小;制冷量不够;那就是冷凝器脏啦;清洗一下就会好
回复
毕业单排
2013年08月19日 07:36:58
7楼
结垢了?清洗一下吧。我这里用的地下水来冷却机组,空调运行时井水能达到将近40度,我这里是洗浴中心,需要凉水的地方好蛋疼,这个问题怎么解决,求指点
回复