在问问题之前,先谢谢各位大神先。1、对于刚度比我有个疑问,在高规3.5.2中,对框架结构的刚度限定是本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,为什么上部楼层的侧向刚度反而比下部楼层的大,这样地震发生的时候下部楼层不是很容易破坏么?2、为什么说位移比能限制结构的产生较大的扭转效应?不是说位移比只是说层间最大位移和最大位移与平均位移的比值么?这和扭转效应有什么关系?3、第一阵型所对应的的效应应该是什么?是平动效应,还是扭转效应?为什么?为了约束这些效应又要采取什么样的措施?
在问问题之前,先谢谢各位大神先。
1、对于刚度比我有个疑问,在高规3.5.2中,对框架结构的刚度限定是本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,为什么上部楼层的侧向刚度反而比下部楼层的大,这样地震发生的时候下部楼层不是很容易破坏么?
2、为什么说位移比能限制结构的产生较大的扭转效应?不是说位移比只是说层间最大位移和最大位移与平均位移的比值么?这和扭转效应有什么关系?
3、第一阵型所对应的的效应应该是什么?是平动效应,还是扭转效应?为什么?为了约束这些效应又要采取什么样的措施?
2楼
1.只有抽柱、托墙、变层高才可能发生,不是要求你去做,明白?
2.愚了,自己都说出来了还不懂?
3.平动,否则应调整(指高层)
回复
3楼
来学习的,感谢楼主!
回复
4楼
jszxwsw 发表于 2013-8-13 10:51 1.只有抽柱、托墙、变层高才可能发生,不是要求你去做,明白?2.愚了,自己都说出来了还不懂?3.平动, …恩恩,明白了,thx
还有就是另外想问一下如果不是高层,那么第一阵型所对应的是不是就是扭转?
回复
5楼
第一振型对应的就是平动
回复
6楼
如果是扭转的话就得改了,你看那不有个平动和扭转的比例么,
回复
7楼
继续料酒啊啊啊啊
回复
8楼
1、限制下部比上部不能太小。
2、位移比越大,扭得越厉害。你那本书自己扭一下,看看最大位移和平均位移,相信就比较容易明白了。
3、第一振型对应的是周期最大的振型。周期大,刚度小。应该是平动,若为扭转,应该调整抗扭刚度。
回复
9楼
1. 不宜小于0.7是一个下限,一般情况自然还是下面刚度大一点好,但是有些情况下,比如说一层层高过高(一层商铺二层住宅时)会使得一层刚度很小,那么规范就有个要求,下层刚度是可以比上层小,但不许小太多了 0.7就是这个下限
2.位移比的定义你打错了吧,位移比是楼层最大弹性水平位移(层间位移)与楼层两端弹性水平位移(层间位移)的比值,也就是楼层平面内最大的位移和这一层两端处位移的比值,是个水平的比较,看多几遍就该明白为什么是与扭转有关了吧
3.无论是多层还是高层,第一二周期都应该是平动周期(即平动系数占70%以上),主要原因是扭转对建筑更为不利,对竖向构件的影响更大,高规中还有对周期比的要求,但是多层虽然没有硬性要求,总归不好吧,具体解决也比较简单,加大几个角的柱子就是了。
回复
10楼
好好看看书,规范有解释的。而且你要明白薄弱层的概念,还有周期比的定义。
回复
11楼
画图匠 发表于 2013-8-13 12:26 1、限制下部比上部不能太小。2、位移比越大,扭得越厉害。你那本书自己扭一下,看看最大位移和平均位移 …恩恩,第二点主要是自己钻牛角尖理解错了,非常感谢你的回答