关于鼓风微孔曝气的一点不明白
sday88
sday88 Lv.3
2013年08月13日 10:21:19
来自于水处理
只看楼主

鼓风曝气结尾处小气泡曝气注意事项中有一句话“运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”请教哈 怎么理解

鼓风曝气结尾处小气泡曝气注意事项中有一句话

“运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”

请教哈 怎么理解
waq963
2013年08月13日 10:50:31
2楼
这个没准是停气时间长了微生物进入了厌氧阶段,如果接着曝气的话微生物不会起到应有的作用。我是这么理解的哦。楼主呢?
回复
sday88
2013年08月13日 11:08:16
3楼
waq963 发表于 2013-8-13 10:50 这个没准是停气时间长了微生物进入了厌氧阶段,如果接着曝气的话微生物不会起到应有的作用。我是这么理解的 …但是也不会放空污水赛 我觉得应该从设备方面来理解 不晓得 对不对
回复
曝气软管之父
2013年08月13日 20:20:58
4楼
“运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”
这句话不难理解;
因为任何曝气器,只要开开停停,都会发生污水渗透倒灌到曝气器内部,久而久之会形成部分曝气器堵塞,余下未堵塞部分的曝气器的负荷就会加大,最终形成不堪负担,发生部分曝气器膜片曝裂、脱落等等问题。
为了避免这种情况的发生,所以建议“运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”,为的就是防止污水渗透到曝气器内,形成堵塞。
回复
xiaolangr
2013年08月13日 22:19:59
5楼
曝气软管之父 发表于 2013-8-13 20:20 “运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”这 …讲解好专业 不错
回复