10P/20P高静压柜机接风管的长度?
gcl80
gcl80 Lv.2
2007年09月13日 19:02:16
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大侠!高静压柜机接风管的长度如何确定?是机外静压吗?我看大金的样本 型号 FVY500AMY1L(20P)的机子机外静压22Pa?按常规1米5Pa的压降,是不只能接5米的风管?那柜机接风管如何实现?谢谢?

请问各位大侠!
高静压柜机接风管的长度如何确定?
是机外静压吗?
我看大金的样本 型号 FVY500AMY1L(20P)的机子机外静压22Pa?
按常规1米5Pa的压降,是不只能接5米的风管?
那柜机接风管如何实现?
谢谢?
克莱门特
2007年09月14日 16:47:17
2楼
按照一般的设计,是10Pa一米风管,但是风管做的大点,能做的更长。
回复
gigi3721
2007年09月17日 14:31:03
3楼
业主非要40Pa的5P机接7米,风嗖嗖地
回复
vsaveola
2007年09月17日 15:25:10
4楼
就是2台外机拖1台内机的,对吧?我记得有选配件的,上面可以装个类似静压箱的东西,可以增大静压的,一般上出风的时候不接风管的。
回复
changweijun
2007年09月20日 15:57:21
5楼



支持2楼!风管具体能做多长,确切得看你现场怎么接了!
那个22Pa的正常接3米没有问题!
回复
emacy
2007年09月24日 20:51:59
6楼
我也想多了解了解啊!
回复
wenzhen001
2007年10月10日 11:56:35
7楼
支持2楼!风管具体能做多长,确切得看你现场怎么接了!
那个22Pa的正常接3米没有问题!
应该是这样
回复
j04150201
2008年10月24日 11:24:34
8楼
好贴 顶一下 学习了
回复
aw100
2008年10月24日 17:26:44
9楼
20pa ,一般10米也没有问题。设计好15米也可以。
看看风压损的计算吧。
回复
rackz
2008年10月31日 10:12:20
10楼
100Pa 不超过30米
回复
georgebllc
2009年04月28日 14:33:37
11楼
100Pa机外静压能接30米管道?你的管道材质没有比摩阻吧?
回复

相关推荐

APP内打开