利用柱内钢筋做引下线
合肥
合肥 Lv.4
2013年08月12日 17:34:55
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 tpxrk 于 2013-8-12 17:36 编辑 请教:利用柱内钢筋做引下线,测试卡子处钢筋是否需要断开?如果不断开,利用柱内钢筋的如何测量电阻值呢如果断开,是断一根还是两根?对结构强度有没有影响

本帖最后由 tpxrk 于 2013-8-12 17:36 编辑

请教:利用柱内钢筋做引下线,测试卡子处钢筋是否需要断开?
如果不断开,利用柱内钢筋的如何测量电阻值呢
如果断开,是断一根还是两根?对结构强度有没有影响


免费打赏
合肥
2013年08月13日 16:41:50
2楼
求助!哪位大神可以解答
回复
wojiushichouren
2013年09月05日 09:45:07
3楼
测试卡子处钢筋不能断开。测试点处是测基础接地的,正常是从基础上引一根40*4的扁铁;引下线在顶部会交叉焊接并引出一根与避雷带连接,测引下线直接在顶部避雷带处找避雷引下线。
回复
合肥
2013年09月06日 15:23:45
4楼
谢谢,学习了
回复
烧柴油的ufo
2013年09月21日 15:31:31
5楼
学习了·······
回复
liushifunihao
2013年09月21日 23:55:32
6楼
学习了,谢谢
回复
durreschen
2013年12月02日 21:35:35
7楼
测试卡子处钢筋不能断开。测试点处是测基础接地的,正常是从基础上引一根40*4的扁铁;引下线在顶部会交叉焊接并引出一根与避雷带连接,测引下线直接在顶部避雷带处找避雷引下线?
回复
czy215co188
2014年05月28日 09:54:01
8楼
受教了,佩服
回复

相关推荐