麻烦大家帮忙看下这个建筑图
小小贝
小小贝 Lv.8
2013年08月12日 16:30:18
只看楼主

D轴和1轴交叉的地方,因为有凸窗,这么设置剪力墙,我觉得对结构很不利啊,求教各位大神,有什么好的处理办法

D轴和1轴交叉的地方,因为有凸窗,这么设置剪力墙,我觉得对结构很不利啊,求教各位大神,有什么好的处理办法 11111.jpg

11111.jpg

hsjj5487
2013年08月12日 17:27:01
2楼
那个地方位移很容易超,加柱子比较好
回复
过隙影
2013年08月12日 17:29:30
3楼
这种建筑经常都会遇见,虽然对结构是不利,但也要尽量按照建筑方案解决。我们一般的做法是首先加大改地方的板厚,在两剪力墙间设置暗梁拉结。当然暗梁我们是后处理的。还有,这里的剪力墙最好是做尽到凸窗边,减少悬挑的跨度。看看大家还有什么好的方法学习一下。
回复
cxlioi007
2013年08月12日 17:45:55
4楼
一号轴线处的剪力墙加一个短柱,D轴线的剪力墙做到凸窗尽头。。。
回复
antkingg
2013年08月12日 18:06:26
5楼
如果烈度很高,转角窗就不合适了
回复
无间道
2013年08月13日 05:55:57
6楼
结构布置不尽合理,但可以做到。
回复
惊海涛天
2013年08月13日 08:53:05
7楼
过来学习的
回复
guohua19891007
2013年08月13日 09:30:55
8楼
可以做到的,不懂问问总工吧
回复
bbyugood
2013年08月13日 12:56:08
9楼
给个也是转角窗的高层模型你参考一下吧。
http://bbs.co188.com/thread-8715013-1-1.html
回复
asd1231506
2013年08月13日 15:12:20
10楼
过隙影 发表于 2013-8-12 17:29 这种建筑经常都会遇见,虽然对结构是不利,但也要尽量按照建筑方案解决。我们一般的做法是首先加大改地方的 …对,转角凸窗板厚要加大,板配筋也要加大
回复
小小贝
2013年08月13日 16:35:18
11楼
bbyugood 发表于 2013-8-13 12:56 给个也是转角窗的高层模型你参考一下吧。http://bbs.co188.com/thread-8715013-1-1.html打不开啊,说是损坏啦,能不能麻烦您再发一下