这楼板开洞会影响整楼的抗震强度吗
qiangdazhongg
2013年08月12日 16:00:29
只看楼主

最近看好一商品房,5层跃6层,6层为阁楼。6层楼板已经打好,但原设计没有楼梯口。开发商说后期可以按用户要求位置和大小开洞,位置默认在饭厅上方,尺寸默认为1.5米见方,不给做加固,只有封边。 因为是后期开口,不知这样是否影响整楼的抗震强度,存在安全隐患? 5楼层高2.8米,6楼为坡顶,高点4米,低点0.8米。两层面积都是78平,6楼算赠送,6楼未做间壁。6楼楼板与其他层规格一样。我想在5楼书房(2.2m*3.3m)靠近角落的顶棚处开口(参见附图蓝框处),尺寸为2.5m*1.2m。6楼对应书房的位置为坡顶,大部分高度在2米以下。

最近看好一商品房,5层跃6层,6层为阁楼。6层楼板已经打好,但原设计没有楼梯口。开发商说后期可以按用户要求位置和大小开洞,位置默认在饭厅上方,尺寸默认为1.5米见方,不给做加固,只有封边。

因为是后期开口,不知这样是否影响整楼的抗震强度,存在安全隐患?

5楼层高2.8米,6楼为坡顶,高点4米,低点0.8米。两层面积都是78平,6楼算赠送,6楼未做间壁。6楼楼板与其他层规格一样。我想在5楼书房(2.2m*3.3m)靠近角落的顶棚处开口(参见附图蓝框处),尺寸为2.5m*1.2m。6楼对应书房的位置为坡顶,大部分高度在2米以下。

这样仅依靠书房的墙壁支撑楼板,不做加固可以吗?如果不可以,需要怎样加固?恳请大师解答。
1.jpg

1.jpg

免费打赏
凯特你好
2013年08月12日 16:04:59
2楼
按结构设计要求是绝对不行的,就是不破坏也有严重隐患。板洞人一边尺寸大于0.3米就得加固。开发商常这么干并不等于说就是结构合理。
回复
dhshop
2013年08月12日 17:20:44
3楼
爱土木爱建筑,分享快乐
回复
antkingg
2013年08月12日 19:49:11
4楼
这是最不利的开洞方式
如果设计的时候没有考虑开洞可能
不要太长时间,剩下的楼板都会开裂甚至垮塌
加固的话,至少在洞口的长边方向需要设置一根补强的钢梁
具体怎么做,就要找详图了
回复
c┲小乖
2013年08月13日 00:19:22
5楼
有隐患啊!
回复
bukuren
2013年08月13日 08:20:08
6楼
按加固从新处理啊
回复
hicat
2013年08月13日 08:36:41
7楼
剩下的楼板都会开裂甚至垮塌
回复
结构koala
2013年08月13日 08:39:52
9楼
必须要就处理
回复
flo8888
2013年08月13日 09:18:30
10楼
开发商预留开洞位置的话,可能会给你留边梁,你自己去看看要开洞的附近有没有混凝土梁。
回复
啃啃啃
2013年08月13日 09:32:38
11楼
要加强,不然会裂
回复
ms2013
2013年08月13日 09:59:40
12楼
必须加固,太危险了
回复

相关推荐