求大神们指导,这个模型的位移比如何调整
think521
think521 Lv.10
2013年08月12日 15:16:16
只看楼主

模型为L型2层框架结构,局部突出,场地类别为I1,地震为7度0.15g,始终是突出部位这个角柱的位移比不满足要求,请大神们不吝赐教~!~!~!

QQ图片20120812150827.jpg模型为L型2层框架结构,局部突出,场地类别为I 1 ,地震为7度0.15g,始终是突出部位这个角柱的位移比不满足要求,请大神们不吝赐教~!~!~!

QQ图片20120812150827.jpg


QQ图片20120812150827.jpg

免费打赏
结构老卢
2013年08月12日 15:29:50
2楼
把不过的这一侧的梁每层都稍微加强一下试试
回复
jszxwsw
2013年08月12日 15:58:04
3楼
多层不必调整,审图人员太过分的话你可以在位移大处底层加人字斜撑
回复
zhenliulian
2013年08月12日 16:01:44
4楼
建筑允许的话,角柱不过的一侧,边梁加高300~400。
回复
zhenliulian
2013年08月12日 16:02:25
5楼
本帖最后由 岁月静好 于 2013-8-12 16:05 编辑

希望对你有帮助
回复
中茂设计
2013年08月12日 16:18:20
6楼
层高太高了,把首层建上试试,也许就过了
回复
abc211730
2013年08月12日 16:33:19
7楼
增加不够一侧的梁柱截面。。多层应该不过也关系不大。。只要总位移不大就行。
回复
klpjurendao
2013年08月12日 17:05:45
8楼
把位移比不满足的边梁进行加高
回复
dhshop
2013年08月12日 17:13:08
9楼
爱土木爱建筑,分享快乐
回复
结构无为
2013年08月13日 08:07:27
10楼
突出部位适当的做弱些
回复
结构koala
2013年08月13日 08:42:16
11楼
算不过,加截面
算不够,加钢筋
回复

相关推荐