新手做采暖,阀门问题不太懂,懂行的来分享一下吧
yuwei2013
yuwei2013 Lv.5
2013年08月12日 08:46:45
来自于采暖供热
只看楼主

小区供暖,后期采用质调节,定流量系统,建筑入口的平衡阀可以用静态平衡阀取代动态平衡阀吗,如果用动态的应该是自力式流量控制阀吧

小区供暖,后期采用质调节,定流量系统,建筑入口的平衡阀可以用静态平衡阀取代动态平衡阀吗,如果用动态的应该是自力式流量控制阀吧


免费打赏
xlhjanus
2013年08月12日 15:41:01
2楼
定流量系统,可以采用静态平衡阀。
回复
yuwei2013
2013年08月12日 16:07:46
3楼
xlhjanus 发表于 2013-8-12 15:41 定流量系统,可以采用静态平衡阀。是可以用的,但是建筑中采暖的用户数应该是变化的,这样总的流量虽然不随负荷变化,但还是会有变化的啊,是不是要经常调节平衡阀
回复
fine_2009
2013年08月12日 17:47:30
4楼
一定不能用流量控制阀。控制也顶多控制压差。一般小型系统,静态平衡阀已经可以满足要求。
回复
yuwei2013
2013年08月13日 08:23:37
5楼
fine_2009 发表于 2013-8-12 17:47 一定不能用流量控制阀。控制也顶多控制压差。一般小型系统,静态平衡阀已经可以满足要求。恩,说的对
回复

相关推荐

APP内打开