打桩机的接地问题.灌注桩,三相异步电动机机器一天打2根桩打桩机和控制箱也不断的移动中,如何外壳接地?而且不可能是一机一闸一箱嘛.还是说几个大脚就等于是接地.其实是五芯线的,只用了三根,其余零线和PE没用?谢谢各位前辈 大神 指导下?这样不接地师傅说验收会过,装了漏保的,是不是装了漏保就不用接地了啊?
打桩机的接地问题.
灌注桩,
三相异步电动机
机器一天打2根桩
打桩机和控制箱也不断的移动中,如何外壳接地?
而且不可能是一机一闸一箱嘛.
还是说几个大脚就等于是接地.其实是五芯线的,只用了三根,其余零线和PE没用?
谢谢各位前辈 大神 指导下?这样不接地师傅说验收会过,装了漏保的,是不是装了漏保就不用接地了啊?
3楼
灌注桩的打桩机会不断地移动,上面电机功率倒不大,有时还会带上一台电焊机,控制箱就在桩机上,按JGJ46-2005的要求,必须做到“一机一闸一保护”!
桩机必须接地可靠!五芯电缆供电中,PE芯线可能会达不到16平方,建议在桩机30米范围内打一根3米长的镀锌角钢(∠50X5X3000),头上打一孔穿M10(或M12)镀锌螺栓,连接16平方的BVR黄绿双色线到桩机上(重复接地),角钢头上(防止榔头砸角钢头上变形)焊一块铁板,如果想重复利用(拔出来换地方再打下去),可在角钢上连接挂钢丝绳的孔或钩。
回复
4楼
路过学习:lol:lol:lol
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-12 11:05 灌注桩的打桩机会不断地移动,上面电机功率倒不大,有时还会带上一台电焊机,控制箱就在桩机上,按JGJ46-20 …现场的控制箱是放在地上的,控制箱用的虽然是五芯线,但是都没接地,控制箱除了控制桩机,还有泥浆泵和电弧焊?这样明显不符合规范,但是师傅问我为什么不接地验收会过?
回复
6楼
是啊,不接地也能验收?
这问谁啊?
回复
7楼
:victory::victory::victory:
回复
8楼
l395387268 发表于 2013-8-12 19:41 现场的控制箱是放在地上的,控制箱用的虽然是五芯线,但是都没接地,控制箱除了控制桩机,还有泥浆泵和电 …估计你师父关系比较硬,不验收直接通过
回复
9楼
安全第一位
回复
10楼
静压桩打桩机是否需要接地处理?