家用空调关于凝露问题的解决
pushu1990
pushu1990 Lv.2
2013年08月10日 21:32:47
来自于制冷技术
只看楼主

家用空调中,凝露问题不太好解决,国标中凝露标准为,直径4mm的水滴不大于5滴,且不应有水滴下或者吹出,讨论下解决凝露问题有哪些好的方法,从系统上解决好点,还是从结构上解决好点

家用空调中,凝露问题不太好解决,国标中凝露标准为,直径4mm的水滴不大于5滴,且不应有水滴下或者吹出,讨论下解决凝露问题有哪些好的方法,从系统上解决好点,还是从结构上解决好点
免费打赏
雨花冷机
2013年08月17日 08:07:09
22楼
adingkgb 发表于 2013-8-12 09:21 家用空调凝露滴水是很困扰的问题对于维修人员来说,这种问题处理起来很麻烦。机组本身各项指标并无明显异 …鼎版:hug:你难道修空调出身的?这么细致.一般人这种问题解决不了的.多段式蒸发器刚流行的时候,内机漏水的问题一度难倒大堆设计人员.现在广东地区也有一些厂家设计出来的机器,没经过试验就拿出来卖的.漏水严重.包括某些知名品牌.发展这么多年,老的维修工滴水问题基本上都能解决了吧.啥问题,看一眼就知道大概是什么毛病才是一合格的维修工/:lol怀念20世纪,活可以挑了接.看谁不爽不给你修.一个地级市维修师傅不超过5个,其他全学徒工.:lol
回复
weidia1989
2013年08月17日 11:56:24
23楼
暖通人任重道远,需要我们解决的问题还有好多!加油!

回复
xiaoshe0801
2013年08月17日 14:04:45
24楼
adingkgb 发表于 2013-8-12 09:21 家用空调凝露滴水是很困扰的问题对于维修人员来说,这种问题处理起来很麻烦。机组本身各项指标并无明显异 …很好,很强悍
回复
学吾涯
2013年08月17日 16:41:44
25楼
adingkgb 发表于 2013-8-12 09:21 家用空调凝露滴水是很困扰的问题对于维修人员来说,这种问题处理起来很麻烦。机组本身各项指标并无明显异 …很棒。总结的很有依据
回复
glj_guo
2014年02月28日 23:12:15
27楼
日常维护保养
回复
小诺亚
2014年03月03日 14:07:39
28楼
很好很强大
回复
jszfp0410
2014年05月08日 13:36:04
29楼
谢谢分享,学习中
回复

相关推荐

APP内打开