做了个水质检测报告,希望得到最合适的解决方法!
mmy757952518
2013年08月09日 21:36:12
来自于纯水系统
只看楼主

水样为靠近黄河边的一个180米深井,周围没有化工厂之类的工厂。水质检验结果下图,求助各位怎样能去除超标部分!!!

水样为靠近黄河边的一个180米深井,周围没有化工厂之类的工厂。水质检验结果下图,求助各位怎样能去除超标部分!!!


QQ图片20130809213538.jpg

免费打赏
mmy757952518
2013年08月09日 21:49:13
2楼
:kiss::kiss::kiss::kiss:求助
回复
ddstar2010
2013年08月09日 22:16:51
3楼
这个水准备做什么用途的?

另,数据里面缺少溶解固体的分布。
回复
mmy757952518
2013年08月10日 22:18:11
4楼
dd2003 发表于 2013-8-9 22:16 这个水准备做什么用途的?另,数据里面缺少溶解固体的分布。不知道了,找了个自来水厂的为省钱私自做了个报告~!求方案!111111111
回复
韩毅均
2013年08月11日 13:55:57
5楼
在吗?方案可这样做:臭氧+活性碳+精密过滤器+超滤 达到饮用 水标准没有太大的问题,如果想用反渗透可以在超滤后面或者并列安装;P;P;P;P;P;P;P;P
回复
mmy757952518
2013年08月11日 15:41:02
6楼
韩毅均 发表于 2013-8-11 13:55 在吗?方案可这样做:臭氧+活性碳+精密过滤器+超滤 达到饮用 水标准没有太大的问题,如果想用反渗透可以在 …谢了,韩总!!!
回复
mmy757952518
2013年08月11日 15:54:00
7楼
谁有更好的办法吗?100人的用水量,基本是生活用水,量很小,怎样能做到价格最少,效果最好!;P;P;P;P
回复
韩毅均
2013年08月12日 13:44:18
8楼
mmy757952518 发表于 2013-8-11 15:41 谢了,韩总!!!客气,有机会合作大项目!!!!!
回复

相关推荐