接了一个郊区厂房的工程,用地面积14000平方米,经计算总暴雨流量为797立方米/小时(220L/S),因周围无市政管网,业主要求做渗水井,可图集上一个直径2米的渗水井的渗水量才1.3立方米/小时(在粘土上),感觉应该不是按流量来确定渗水井的大小吧?到底应该怎么选择,各位大大有何高见啊!有什么相关规范推荐下。
接了一个郊区厂房的工程,用地面积14000平方米,经计算总暴雨流量为797立方米/小时(220L/S),因周围无市政管网,业主要求做渗水井,可图集上一个直径2米的渗水井的渗水量才1.3立方米/小时(在粘土上),感觉应该不是按流量来确定渗水井的大小吧?到底应该怎么选择,各位大大有何高见啊!有什么相关规范推荐下。
2楼
是排雨水的吗?雨水可以直接排入附近河网的。不知附近有没有可承接雨水的河道、湖泊等水体。渗水井是集水用的。在暴雨时,恐怕容量太小。
回复
3楼
没有河道、湖泊,业主非要做渗水井,所以不知怎么确定大小。
回复
4楼
c1234567890gk 发表于 2013-8-10 13:59 没有河道、湖泊,业主非要做渗水井,所以不知怎么确定大小。在网上找了一份华北91SB4-1(2005年) 图集看一下,只有两种规格:直径1.5m和2.0m。在砂土中2.0m的井渗水量为4.0立方米/小时,渗水量1.3立方米/小时的为粉质黏土。虽然没做过(浙江是河网地区),但应该是按流量来确定渗水井的大小,流量大时井的直径就大。至于怎么计算,可能要用到渗流力学吧。
回复
5楼
一介书生第二 发表于 2013-8-10 20:08 在网上找了一份华北91SB4-1(2005年) 图集看一下,只有两种规格:直径1.5m和2.0m。在砂土中2.0m的井渗水量 …太小了,我上网看了一下,不知道可否按20分中的暴雨量的体积大小做一个渗水池。
回复
6楼
c1234567890gk 发表于 2013-8-11 23:36 太小了,我上网看了一下,不知道可否按20分中的暴雨量的体积大小做一个渗水池。暴雨有一个过程,并不是平均分配的。20分钟的雨量取不同的时段相差很大,同时还要考虑汇流时间的影响。
回复
7楼
一介书生第二 发表于 2013-8-12 09:16 暴雨有一个过程,并不是平均分配的。20分钟的雨量取不同的时段相差很大,同时还要考虑汇流时间的影响。我的意思是按室外排水规范,按暴雨强度公式(降雨历时,重现期,径流系数已选)算出排水出口的管段秒流量后,再乘以20分钟是否可得渗水池有效容积。比如我的排水管秒流量220L/S, 0.22X60X20=264 m3,渗水池的大小我就设计有效体积大于264立方米。问题是我不是知道应该取20分还是30分,或着是别的时间?
回复
8楼
c1234567890gk 发表于 2013-8-12 10:42 我的意思是按室外排水规范,按暴雨强度公式(降雨历时,重现期,径流系数已选)算出排水出口的管段秒流量 …不好意思,这个还真不清楚怎么算。找了一份资料,你可看一下。4723455
回复
9楼
一介书生第二 发表于 2013-8-12 12:00 不好意思,这个还真不清楚怎么算。找了一份资料,你可看一下。非常感谢大大的指导
回复
10楼
非常感谢提供计算参考资料
回复