大家看看这个构造柱是不是太多
一仰化碳
一仰化碳 Lv.12
2013年08月09日 16:06:17
来自于砖混结构
只看楼主

两层的砖混别墅,按师傅的要求加了这么多的构造柱,7度(0.1g)第二组,三级抗震,总感觉构造柱加的有点多,各位发表发表看法呗。。。

两层的砖混别墅,按师傅的要求加了这么多的构造柱,7度(0.1g)第二组,三级抗震,总感觉构造柱加的有点多,各位发表发表看法呗。。。

QQ图片20130809160514.jpg

免费打赏
yiboapple
2013年08月09日 16:32:12
2楼
感觉按规范的话,不是特别多,规范规定在纵横墙交界处必须加,强条。出挑的部分完全可以挑梁,不用加构造柱。
但是你的就两层,应该没啥大问题
回复
结构老卢
2013年08月09日 17:31:57
3楼
两层的话,比较多,可以减少点
回复
doudou3321
2013年08月10日 22:56:16
4楼
可以去掉一些的
回复
better_tomorrow
2013年08月12日 11:08:04
5楼
结构老卢 发表于 2013-8-9 17:31 两层的话,比较多,可以减少点对于面积和层数都不大的砖混,此图构造柱看起来好像是有点多。但目测都是根据规范强条加的,比如纵横墙交接处、门窗洞口两侧之类,不知哪个是可以减少的?怎样判断?
回复
结构老卢
2013年08月12日 11:20:50
6楼
外墙四角、转角,楼梯间四角、斜梯段上下端,大房间内外墙交界处,大于2.1米洞口两侧,隔12米横墙与外墙交接处需要设置,其他的可取消了。
回复
浅步调
2013年08月12日 16:36:04
7楼
个人觉得不多,出了规范要求的强条必须满足外,梁搭在墙上那里应该看看局压,另外转角处一定要加,9-D,10--C处为什么没有
回复
civilxu
2013年08月15日 17:36:02
8楼
很多地方都可以不要
回复
qjktmzx2013
2013年08月16日 08:14:46
9楼
是蛮多的!
回复
heshundong
2013年08月16日 11:51:47
10楼
现在全部照规范做的话 是得这样
回复
wzx136520
2013年08月17日 18:00:31
11楼
感觉是多了 毕竟是两层的
回复

相关推荐

APP内打开