关于甲、乙类建筑抗震措施调整及PKPM参数设定疑问
scorpio_27
scorpio_27 Lv.2
2013年08月09日 11:36:54
只看楼主

疑问一:抗震措施包含概念设计的内力调整措施和抗震构造措施。但其中分别指代哪些内容?这些措施在pkpm参数输入中以何种方式体现?疑问二:抗震措施为除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。其地震作用计算和抗力计算在pkpm中又如何体现?疑问三:假定一位于7度0.15g、A级高度乙类框剪建筑,小于60m ,1类场地。依据高规3.9.1提高一度加强抗震措施。 pkpm中设防烈度、框架抗震等级、墙抗震等级、构造措施抗震等级分别应如何填写?

疑问一:抗震措施包含概念设计的内力调整措施和抗震构造措施。但其中分别指代哪些内容?这些措施在 pkpm参数输入中以何种方式体现?
疑问二:抗震措施为除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。其地震作用计算和抗力计算在pkpm中又如何体现?
疑问三:假定一位于7度0.15g、A级高度乙类框剪建筑,小于60m ,1类场地。依据高规3.9.1提高一度加强抗震措施。
pkpm中设防烈度、框架抗震等级、墙抗震等级、构造措施抗震等级分别应如何填写?
免费打赏
cardina
2013年08月12日 09:29:43
2楼
设防烈度-----78度0.15g,这个不能随便改
抗震等级----因为是乙类所以查高规表3.9.3时按照8度来查,故框架为二级剪力墙为一级(此处条件还是不全,见抗规6.1.3条第一款,当设置少量抗震墙的框架结构,其框架的抗震等级应按框架结构确定。此时查高规表3.9.3时应按照8度框架结构来查,故框架的抗震顶级为一级了。所以原始条件中应该判断一下抗震墙的多少,判断标准抗规6.1.3条第一款---即底层框架部分承担的地震倾覆力矩是否大于结构总地震倾覆力矩的50%)
抗震构造措施------由于是一类场地,抗震构造措施的抗震等级可以可以按照7度来查表3.9.3
回复
guohua19891007
2013年08月12日 10:03:22
3楼
楼上已经回答很详细了。。。
回复