关于甲、乙类建筑抗震措施调整及PKPM参数设定疑问
scorpio_27
scorpio_27 Lv.2
2013年08月09日 11:13:56
来自于PKPM
只看楼主

疑问一:抗震措施包含概念设计的内力调整措施和抗震构造措施。但其中分别指代哪些内容?这些措施在pkpm参数输入中以何种方式体现?疑问二:抗震措施为除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。其地震作用计算和抗力计算在pkpm中又如何体现?疑问三:假定一位于7度0.15g、A级高度乙类框剪建筑,小于60m ,1类场地。依据高规3.9.1提高一度加强抗震措施。 pkpm中设防烈度、框架抗震等级、墙抗震等级、构造措施抗震等级分别应如何填写?

疑问一:抗震措施包含概念设计的内力调整措施和抗震构造措施。但其中分别指代哪些内容?这些措施在pkpm参数输入中以何种方式体现?
疑问二:抗震措施为除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。其地震作用计算和抗力计算在pkpm中又如何体现?
疑问三:假定一位于7度0.15g、A级高度乙类框剪建筑,小于60m ,1类场地。依据高规3.9.1提高一度加强抗震措施。
pkpm中设防烈度、框架抗震等级、墙抗震等级、构造措施抗震等级分别应如何填写?

求教育,翻遍各本规范及解析还不是很清楚。本人愚钝,望高人指点。
免费打赏
cuiyao2046
2013年08月10日 18:55:06
2楼
同问,高手出来回答!
回复
yangtaozhangyuan
2013年08月12日 09:14:05
3楼
,高手出来回答!
回复
guoyameng0824
2013年09月04日 15:54:44
4楼

路过,学习下!
回复
lwl470017522
2013年09月10日 17:01:50
5楼
挺好用的,谢谢楼主!:P
回复
weh12345
2013年10月24日 17:57:17
6楼
我也有同样的疑问,有高手来解答吗?
回复
mafuyun
2013年11月21日 09:26:50
7楼
:time::time::time:
回复
小朱123
2013年11月21日 13:08:18
8楼

感谢楼主无私奉献,希望楼主继续发帖,大家共同学习。
回复
zhangshiyong000111
2013年11月22日 13:43:04
9楼
10版本的应该直接提高一级构造就可以吧
回复
fudaopeng
2014年02月14日 15:49:43
10楼
根据我的理解:设防烈度不变还是7(0.15g),抗震等级应按8度采用,根据《高规》3.9.1-1中规定设防烈度应提高一度来确定抗震措施,即:框架二级,剪力墙一级,抗震构造措施等级按7度
回复
masqqn
2014年04月24日 11:09:51
11楼
设防烈度是7度即地震作用按此取值,因是乙类建筑,抗震等级提高一级即8度查表3.9.3,框架为二级,剪力墙为一级,因是1类土,其抗震构造柱措施可降低一级但其计算要求不降低。
怎么理解这句话现在分析如下:
抗震措施包括抗震构造措施,什么是抗震措施(除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施)。主要体现就是抗震等级,要能理解这句话,下面怎么在PKPM来体现就容易了。
地震措施计算即抗规第5章内容,除了这些内容不须计算外,其它要求都要计算,具体可以查抗规
在PKPM中输入抗震等级按上面内容所示,在选项中选中降低一级抗震构造措施即可
回复