大家是怎么做的呢?
dlldll
dlldll Lv.4
2007年09月13日 15:51:33
来自于中央空调
只看楼主

设计风冷热泵系统时往往是将热泵机组和水泵都设置在屋顶,这种情况下要求开式膨胀水箱的箱底比系统的最高点至少要高1米。但是在这样的情况下,如何保证系统的水不往水箱倒灌呢?因为膨胀管与回水管的连接处如果压力高于1米水柱,不就会造成系统的水往水箱倒灌吗?那么谁又能保证这一点的压力低于1米呢?再算得仔细也很难保证啊。我有这个困惑,请大家帮助!

2007年09月20日 17:03:40
12楼
画一画水压图就明白了.
如果水箱高出系统的高度小于水箱接入点至循环水泵入口的阻力,水就会溢出.
实际定压点距离水泵2~5米,比摩阻300Pa/m,最大阻力为1500Pa,加上局部阻力,大概在3000Pa.
比起1m水柱,即10000Pa,还有余量,所以水不会溢出.