给一车间配电,距离200米,负载电流800A,三相电每相用185平方铜电缆4根并联使用,不知道可行不?并联电缆的载流量怎么计算?
给一车间配电,距离200米,负载电流800A,三相电每相用185平方铜电缆4根并联使用,不知道可行不?并联电缆的载流量怎么计算?
2楼
这个问题我一直都是按参考《工业与民用配电设计手册》P503页,电缆敷设在自由空气中多芯电缆载流量校正系数。有孔托盘,四根电缆无间距并排敷设,校正系数取0.79
YJV-3x180+2x95电缆空气敷设载流量约为438A(根据当地地标选择,地标高于国标,温度也根据到底的环境选择)。
800A的负载电流,出线端的开关整定值应该在1000A左右。438x4x0.79=1384A,我自己再乘以一个0.85的校正系数,1384x0.85=1176A应该是够用的。不过我会选择3根YJV-3x240+2x120的电缆并接或者直接母线供电。
我总觉我的方法不是很正确,仅供楼主参考。
回复
3楼
坐下来学习学习
回复
4楼
calmsea2007 发表于 2013-8-9 09:26 这个问题我一直都是按参考《工业与民用配电设计手册》P503页,电缆敷设在自由空气中多芯电缆载流量校正系数 …240电缆施工不方便!
回复
6楼
800A电流要有4根185的电缆,感觉太浪费了。
回复
7楼
三根185铜电缆并联就够用了,当然如果不差钱可以四根并联
回复
8楼
用密集式母线槽吧
回复
9楼
地埋还是桥架?要我就用1*300单芯做双拼,造价差不多。
回复
10楼
03112232013.. 发表于 2013-8-9 11:07 240电缆施工不方便!比185的难多少?
回复