2桩承台1.7m厚,七桩承台2.6m厚,因靠近边坡抢险计划先把承台浇筑一部分到地梁底(600高)留置水平施工缝,是否可行,桩承台如果留施工缝如何留置,有无规范要求,或者做法处理,求指教
2桩承台1.7m厚,七桩承台2.6m厚,因靠近边坡抢险计划先把承台浇筑一部分到地梁底(600高)留置水平施工缝,是否可行,桩承台如果留施工缝如何留置,有无规范要求,或者做法处理,求指教
2楼
水平施工缝的危害比竖直的小,建议整体一次浇筑。
回复
3楼
还真没见过桩承台留水平施工缝,一般都是一次浇筑成型的,要是真的不可避免建议在浇筑第一层插一些短钢筋头,以便于与第二次浇筑的砼充分结合,在第二次浇筑前把砼表面凿毛并用清水冲洗干净再浇筑。
回复
4楼
yygzxth2006 发表于 2013-8-9 14:51 还真没见过桩承台留水平施工缝,一般都是一次浇筑成型的,要是真的不可避免建议在浇筑第一层插一些短钢筋头 …我们就是接缝插加强钢筋 就是个别的抢险的承台
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2013-8-9 10:43 水平施工缝的危害比竖直的小,建议整体一次浇筑。就个别的抢险的留缝了 其他的都是整浇的
回复
6楼
一般都整浇了,又不是混凝土供应不上?难不成这是个穿越的?
回复
7楼
谢谢啊,正找呢!!!!
回复