刚建好的屋顶花园,板面出现裂缝。求高手分析
小小胖
小小胖 Lv.3
2013年08月08日 12:08:43
只看楼主
免费打赏
antkingg
2013年08月12日 14:03:21
12楼
屋面漏水是最烦的
灌胶堵
回复
hgzjw007
2013年08月12日 14:47:28
13楼
几个方面的原因,一是钢筋用量可能偏小,二是钢筋的用量满足,但钢筋的直径偏大,间距偏大,三有可能你们拆模较早,没有达到强度。光补上是没有用的,一定要搞清楚原因,如果钢筋不够,的加固的。
回复
善者建行
2013年08月12日 14:52:32
14楼
稳定后再处理,这种商品砼有关系
回复
zippofan
2013年08月12日 15:14:36
15楼
我遇到的维修工程中,遇到过这种情况。我首先问两个问题:1.该裂缝是否沿着板面横向或者纵向全长贯通? 2.该裂缝下是否有管道(电管、水管等)的预埋? 再按照的所提出的问题,给你回复。如果该裂缝不是沿着板面横向或者纵向全长贯通的话,这有可能是在浇筑砼的过程当中,保养水洒的不及时和漏震造成的,对房屋结构不存在安全隐患。你做蓄水试验出现漏水情况,可以进行裂缝注浆,从而避免渗漏情况。如果是着板面横向或者纵向全长贯通的话,这个必然是结构安全问题。需要碳纤维布加钢板加固的。如果该裂缝下是有管道(电管、水管等)的预埋,无结构安全隐患,反之,则有,需加固处理。
回复
zhouwei4037
2013年08月12日 15:18:25
16楼
漏水 补上吧
回复
yibaichengyin
2013年08月12日 15:37:59
17楼
屋面作花园得做防水处理
回复
danielldeng
2013年08月12日 17:08:52
18楼
可能是屋面抗温度裂缝钢筋配的不够,按照江苏省的规定普通住宅屋面板厚不小于120mm,板配筋不小于圆8间距100双层双向拉通的。另外屋面板浇完养护好后,应赶紧做保温防水,以防止在高温暴晒和低温下出现温度收缩裂缝的。
回复
xiaoxitian123456
2013年08月12日 19:29:27
19楼
裂缝宽度满足要求就行
回复
shengrongrongian
2013年08月12日 20:43:55
20楼
小手一抖金币到手
回复
wangtao315353817
2013年08月12日 20:50:13
21楼

学习学习!~