2楼
补充描述,屋顶板面出现裂缝,浇筑了2个月。
板跨短边3500,长边6000。
板面裂缝沿着长边的梁边。
浇水后,局部会渗漏至板底。
求教高手,帮忙分析一下。
回复
3楼
zhang553311 发表于 2013-8-8 12:11 补充描述,屋顶板面出现裂缝,浇筑了2个月。板跨短边3500,长边6000。板面裂缝沿着长边的梁边。板面裂缝沿着长边的梁边,那上、下有没有贯通?可能是浇筑砼时对钢筋造成踩踏,砼保护层增加而减少了板的有效高度,在负弯矩作用下造成开裂。可观察一段时间,若裂缝较小且不再继续发展时,一般不影响承载,可进行适当处理。
回复
4楼
一介书生第二 发表于 2013-8-8 15:20 板面裂缝沿着长边的梁边,那上、下有没有贯通?可能是浇筑砼时对钢筋造成踩踏,砼保护层增加而减少了板的 …浇水后板底有局部出现水印,长度大概二十cm长。
回复
5楼
屋面板没有抗温度的措施和防水层吗?
回复
6楼
跟帖学习了
回复
7楼
先把缝补了再上面做防水了,屋顶花园做这么大板本来就不合适
回复
8楼
问题正常---应该是养护不当、还有配筋可能负筋偏少造成的。不过不要紧,先把缝补了再上面做防水了。反正顶层防水,都是很难的。只有不差钱,把顶板配足双层钢筋网,才行。板跨短边3500,长边6000。基本上是单向板的尺寸了。
回复
9楼
clivecen 发表于 2013-8-12 12:03 问题正常—应该是养护不当、还有配筋可能负筋偏少造成的。不过不要紧,先把缝补了再上面做防水了。反正顶层 …同意这个看法,但现在好像还不能排除施工质量有问题的可能。处理方法主要是请专业人员做防水,另外这个屋面不要承载太重了。
回复
10楼
很有可能是弯矩造成的。
回复
11楼
学习学习!~