活荷载折减的问题,PKPM事业部的回复
鲁烟半岛epc
2013年08月08日 11:04:53
来自于PKPM
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-9 08:27 编辑 PMCAD手册P74:活荷载折减的问题,手册上说:这里导算到主梁上的荷载进行了折减,对导算到墙上的荷载没有折减。 我的问题:1、那么这里点击了折减,程序对导算到柱上的荷载进行折减了吗?2、如果PMCAD里选择了折减,SATWE里对墙柱的折减,还需要选吗? 请大家积极回答! 发帖之前,我发邮件询问了PKPM事业部的人,现在他们回复了。我懂了。他们的回复见附件的截图。可见:算梁时在PMCAD里折减,此时柱上的活荷载也按梁的折减方法折减了。算柱时在PMCAD里不折减,在SATWE里折减,此时梁上的荷载也按柱的折减方法折减了。我们得分开计算。

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-9 08:27 编辑

PMCAD手册P74:活荷载折减的问题,手册上说:这里导算到主梁上的荷载进行了折减,对导算到墙上的荷载没有折减。
我的问题:
1、那么这里点击了折减,程序对导算到柱上的荷载进行折减了吗?

2、如果PMCAD里选择了折减,SATWE里对墙柱的折减,还需要选吗?

请大家积极回答!

发帖之前,我发邮件询问了PKPM事业部的人,现在他们回复了。我懂了。他们的回复见附件的截图。可见:算梁时在PMCAD里折减,此时柱上的活荷载也按梁的折减方法折减了。算柱时在PMCAD里不折减,在SATWE里折减,此时梁上的荷载也按柱的折减方法折减了。我们得分开计算。

新人求中肯批评!
免费打赏
华夏结构小弟
2014年12月22日 09:33:20
13楼
好资料,学习学习!谢谢楼主分享!
回复
z2y
2014年12月22日 22:18:24
14楼
活荷载折减有两种:1)按楼板面积的折减,2)按楼层折减。对于大部分工程,按楼层折减优先(折减系数更小)。因此,大多数工程是在SATWE中输入按楼层折减系数。
回复
fengzhenmu
2014年12月22日 22:41:20
15楼
就是算梁跟算柱要分开算