余压阀面积计算时的压差取值
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2013年08月06日 16:54:02
来自于通风排烟
只看楼主

根据技术措施,余压阀的面积 F=(Lv-Ly)/3600x6.41数据 6.41是根据余压阀开启时,静压值不超过60Pa,计算而来的。那么,计算保持正压值的Ly是否也按P=60考虑,而不是按照 前室30Pa,楼梯间45Pa计算呢?

根据技术措施,余压阀的面积 F=(Lv-Ly)/3600x6.41
数据 6.41是根据余压阀开启时,静压值不超过60Pa,计算而来的。
那么,计算保持正压值的Ly是否也按P=60考虑,而不是按照 前室30Pa,楼梯间45Pa计算呢?
免费打赏
云飘飘
2013年08月07日 07:06:53
2楼
供热空调通风设计手册上有详细计算。
回复
benzhe
2013年09月18日 11:22:42
3楼
通风防火规范上有介绍
回复
jackyscholl5
2014年01月14日 12:15:46
4楼
防烟楼梯间按照40-50Pa,前室和走道按照25-30Pa,尽量按照一高一低的原则来选择
回复

相关推荐

APP内打开