给排水系统作为建筑设备的重要组成部分,其系统设计是否合理对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。文章以建筑为18层的商住综合楼给排水设计为例,分别阐述了设计中用水量的计算、管道敷设、管材的选择等几方面内容,探讨了现代住宅建筑给水排水未来的设计方向。一、工程概况某基地办公楼是一座集商场、住宅为一体的综合性大厦,以住宅为主。大厦由两座楼组成:A楼的建筑高度为61.471m,地下一层为设备用房,主要放置货物、消防水池、生活水池及水泵等其它设备,层高为5.5m;地上一层为商场,层高4.8m;2~17层为标准住宅,二室一厅,层高3m,每户有两个卫生间,其卫生器具齐全,有坐式大便器、淋浴器、洗脸盆等;18~19层为复式住宅,其中19层为阁楼。B楼的建筑高度为52.009m,地下一层为地下室,与A楼公用;地上一层为商场,层高4.8m;2~16层为标准二室一厅住宅,其卫生器具与A楼相同,层高3m。A楼共48户,每户以3人计,共204人,B楼共60户,每户以3人计,共180人。

给排水系统作为建筑设备的重要组成部分,其系统设计是否合理对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。文章以建筑为18层的商住综合楼给排水设计为例,分别阐述了设计中用水量的计算、管道敷设、管材的选择等几方面内容,探讨了现代住宅建筑给水排水未来的设计方向。

一、工程概况

某基地办公楼是一座集商场、住宅为一体的综合性大厦,以住宅为主。该工程水源为市政自来水,市政水压是0.20MPa,进水引入管两路进水,为了充分利用市政水压,确保供水安全及避免卫生器具承受过高的压力,所以大厦的给水采用市政给水和变频泵给水相结合的给水系统:

A楼:

第一区:-1~4层市政直接供水

第二区:5~12层变频泵供水

第三区:13~18层变频泵供水 B楼:

第一区:-1~4层市政直接供水

第二区:5~16层变频泵供水

该建筑-1~4四层由市政管网直接供水,5层及以上住宅由变频泵供给,水源储存在地下生活水池中,两楼共用生活水池。

A栋:68户(其中12户由市政供水)共204人

B栋:60户(其中12户由市政供水)共180人

表1 A栋生活用水一览表

1.jpg

表2 B栋生活用水一览表

2.jpg

A栋:

V水池=0.5Q(5-18)=0.5×168×250×0.001=21m3

B栋:

V水池=0.5Q(4-16)=0.5×144×200×0.001=14.4m3

V总水池=21+14.4=35.4m3

取4m×3m×3.7m=44.4m3

室内的最大水头损失ha=4.88kPa,从十八层到变频泵组的水头损失为ha=0.8+9.806+11.67=22.276kPa,所以沿程水头损失 ha=22.276+4.88=27.156kPa,总沿程水头损失hpa=27.156×1.3=35.303kPa,qs=3.19L/s,故水泵的扬程为3.5303+61.3(层高)+5(自由水头)=69.83m,选择:

65KDLD30-16-4(三台) qs=5l-L/SH=74m

50KDLD12-12.5-6(一台) qs=2.5L/SH=81m

对于中区:

从16层到变频泵组的沿程水头损失=4.88+0.43+0.33+1.31+0.27+0.34+0.41+0.49+0.57+0.27+0.3+0.34+4.58+3.39+4.89+3.56=26.36kPa,总的沿程水头损失为26.36×1.3=34。268kPa,所以水泵的扬程为3.427+52.3(层高)+5(自由水头)=60.727m,qs=13.95L/s,选择变频泵组:

80KDLD54-20-3(三台)qs=15L/SH=62m

65KDLD30-16-5(一台)qs=9.72L/SH=72.5m

对于低区:

该区由市政供水,市政水压为200kPa,室内的最不利点的水头损失为4.88kPa,从四层到变频泵组的沿程水头损失为 ha=1.61+0.99+0.33+0.43=3.36kPa,总的沿程水头损失为 ha=4.88+3.36=8.24kPa,总的水头损失=8.24×1.3=10.712kPa,因为市政水压20mH2O>1.0712+11(层高)+5(自由水头)=17.07mH2O,故市政水压可以满足要求。

给水管:

生活给水管用聚丙烯PP-R管(生活给水加压泵出水管采用钢塑复合管)。电热熔连接(管道公称工作压力除主楼生活加压泵压水管不小于2.0MPa外,其余均不小于1.25MPa)。PP-R管道系统中的固定支架及补偿器接照《无规共聚丙烯给水管安装》(02SS405-2)要求设置。

三、排水系统

1.卫生间排水设置普通通气立管。

2.本工程排出的污水都是粪便盥洗等生活污水,住宅生活污水在第三层汇聚沿柱子排出,这些污水经化粪池处理后,通过室外污水管汇入小区污水管网。

3.消防电梯、集水坑、地面排水等,用潜水泵抽至室外污水管。潜水泵运行由集水坑水位自动控制。

4.排水系统中实行底层单排原则,本建筑物不大于19层,故最底层排水横支管与排水横干管的高差应大于3m,采用低层卫生间单排。

5.排水管径由排水当量确定。原则见表3:

表3 排水管道允许负荷卫生器具当量值

3.jpg

注:当排水横支管连接有大便器时,排水横支管的最小管径为DN100。

6.排水管道的坡度。排水管道的坡度一般采用标准坡 度,在条件比较差时,可采用最小坡度。

DN200i=0.008DN100i=0.02

DN75i=0.025DN50i=0.035

排水管道横管与横管,横管与立管的连接,应采用45°三通或四通和90°斜三通或四通。立管与排出管的连接,采用两个45°的弯头。室内污水管采用UPVC排水管粘接。雨水管用热镀锌钢管,沟槽卡箍连接。潜水泵出水管用热镀锌钢管,螺纹,法兰或卡箍连接。埋地管道均采用给水球墨铸铁管,管径比立管放大一号,沟槽卡箍式连接。UPVC排水管连接按《建筑排水用硬聚氯乙烯(UPVC)管道安装》(96S406)要求设置伸缩节;DN≥100的管道穿越楼板,管井井壁及防火墙处应设置阻烟或防火套筒。

7.排水管布置:排水管道穿楼板时需预留孔洞,安装时应设金属防水套管。立管沿墙敷设时,其轴线与墙面距离(L)不得小于下述规定:DN=50mm,L=100mm;DN=75mm,L=150mm;DN=110mm,L=150mm;DN=160mm,L=200mm。排水检查井中心线于建筑物外墙距不小于3m。排水检查井井径为0.7m。排水立管上设检查口,隔层设一个,离地面1m。此外,各横支管起始端需设清扫口,以便清通。在卫生器具布置时尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,同时管材考虑UPVC螺旋消音管。在卫生间内布置洁具时,尽量把坐便器布置在与卧室不相邻的墙壁一侧,选择节水低噪音的卫生洁具。排水立管的设置要求排水畅通,快速,尤其在高层建筑中应采取底层单排。

四、结语

总之,由于商住楼建筑标准的提高,给排水在整个建筑投资中所占比例越来越大。商住楼给排水系统的设计必将本着以人为本的核心理念,设计过程中重点注意以上各项常见内容,适时适度改进传统的给排水系统,提高给排水效率,必将会为人们营造出一个舒适、安全、方便的新的起居环境。同时,也欢迎大家把自己做过的一些案例分享一下!供大家学习参考!


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
david200901050
2013年08月07日 10:32:12
2楼
谢谢楼主的分享
回复
szg169
2013年08月07日 14:22:28
3楼
非常感谢楼主分享!!!!!!!
回复
you771020
2013年08月07日 16:38:41
4楼
谢谢!学习了
回复
z3333119
2013年08月07日 18:00:48
5楼
不尽合理吧,2栋楼分区要统一的话不是可以少一组泵组么
生活水池乘0.5的系数?
回复
tmzxxf1984314
2013年08月07日 21:09:51
6楼
3层的建筑底层需要单独排放吗?
回复
戏当生活
2013年08月08日 08:18:16
7楼
比较详细,有一定参考价值,谢谢了!
回复
专注注册给排水
2013年08月08日 09:43:24
9楼
地上四层所需水压:静压(4.8+9)+服务水头(5~10)+水损(1~1.5),20米的水压对于第四层来说,满足有些牵强啊
回复
jinxiaojin123
2013年08月08日 10:23:30
10楼
直供根本不合理呀,算的有问题吧。总的水头损失=8.24×1.3=10.712kPa,因为市政水压20mH2O>1.0712+11(层高)+5(自由水头)=17.07mH2O,故市政水压可以满足要求。
回复
季利
2013年08月08日 11:14:46
11楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
kobelove1991
2013年08月08日 16:37:21
12楼
sky7626926 发表于 2013-8-8 09:43 地上四层所需水压:静压(4.8+9)+服务水头(5~10)+水损(1~1.5),20米的水压对于第四层来说,满足有些牵 …静压没这么大,差不多4.8+6,11m左右