关于整片墙抗剪不足的问题
蓝色骨头
蓝色骨头 Lv.12
2013年08月05日 17:45:24
来自于砖混结构
只看楼主

附件里的这片墙,垂直于墙体的数字是0.99,是不是就代表着整片墙抗剪不足?墙肢括号里有数字,表示可以配筋,那0.99如何处理?需要调整么?还是说只要把墙肢的配筋砌体完成就可以不管0.99了?

附件里的这片墙,垂直于墙体的数字是0.99,是不是就代表着整片墙抗剪不足?墙肢括号里有数字,表示可以配筋,那0.99如何处理?需要调整么?还是说只要把墙肢的配筋砌体完成就可以不管0.99了?

1.png

免费打赏
satwe321
2013年08月07日 20:33:50
2楼
只须按括号里的配筋面积配筋即可。
回复
hezicai1986
2013年08月07日 21:36:57
3楼
学习了 ,砌体结构还不了解
回复
蓝色骨头
2013年08月08日 09:33:41
4楼
satwe321 发表于 2013-8-7 20:33 只须按括号里的配筋面积配筋即可。具体是如何配筋的?比如487这个,能不能举个例子?
回复
杰克
2014年03月28日 09:35:05
5楼
一层钢筋面积,需要几层