我不太懂,请教下这里的结构大师们,像这种裂缝是不是结构性裂缝?开发商一在表示这种裂缝是很正常的,补补就好了。但我担心补好后以后还会裂开来。请懂行朋友说说应该怎么办? 此条裂缝是在天花板上,长度约为3米,直线,离墙壁有3分之一的距离。楼上楼下多是贯通的。在两条裂缝是地板上面的,像这种龟裂的裂缝有很多。光客厅里面就有3---4条。
我不太懂,请教下这里的结构大师们,像这种裂缝是不是结构性裂缝?开发商一在表示这种裂缝是很正常的,补补就好了。但我担心补好后以后还会裂开来。请懂行朋友说说应该怎么办?
此条裂缝是在天花板上,长度约为3米,直线,离墙壁有3分之一的距离。楼上楼下多是贯通的。
在两条裂缝是地板上面的,像这种龟裂的裂缝有很多。光客厅里面就有3---4条。
2楼
应该存在结构安全隐患问题在1/3出开列原因有:
1.板支座负筋配筋不足。
2.板架立筋施工不当,导致支座负筋下沉,板受力的有效高度减小,相当于板的保护层增大
3.板的保护层过大,使板面恒载增大,二板的实际受力有效高度未变
必须要进行加固处理,凿开楼板加设钢筋网片或另作处理!
望业主一定要慎重!
本人愚见!请见凉!
回复
3楼
这个应该是温度和收缩导致的裂缝 施工的时候没注意好 这个可以补下 不然漏水很悲催
回复
4楼
:L:L:L:L这是什么房子
回复
5楼
不管什么原因的裂缝,总是让人感到不安。还是要求他们好好处理下
回复
6楼
具体还不是特别了解,但是在板顶离墙1/3处有裂缝,应该不是负筋过少,因为负筋少是在1/4处开裂的,另地板有Y型裂缝,这裂缝如果是配筋出现问题的话,应该是板下部开裂出现Y型裂缝的,而不是板面,小弟也是新手,不知道说的准确否
回复
8楼
现在开发商只图挣钱,根本不把买房人的最低要求放在眼里,一生的血汗钱啊。
回复
9楼
可以先把这个用水泥浆堵上,然后看看这个裂缝是否继续发展。来判断是什么原因造成的,
回复
10楼
做得很好!学习了。
回复
11楼
看不清楚。。。
回复