pkpm设计中,有一个选项是按抗规调整各楼层地震内力,也就是根据剪重比来调整。书中介绍说本项调整只对剪重比和内力有影响,而对周期和位移没影响,我想知道为什么,尤其是对位移没影响这条??
pkpm设计中,有一个选项是按抗规调整各楼层地震内力,也就是根据剪重比来调整。书中介绍说本项调整只对剪重比和内力有影响,而对周期和位移没影响,我想知道为什么,尤其是对位移没影响这条??
2楼
怎么没人回答啊,顶一下啊
回复
3楼
我表示我也不知道
回复
4楼
这是一个抗震构造措施,是为了防止地震力算小了,而人为增大地震力(只增加地震力)。周期和位移都是和刚度有关的,调整地震力刚度不会变。
回复
5楼
zyhjiao 发表于 2013-8-6 09:34 这是一个抗震构造措施,是为了防止地震力算小了,而人为增大地震力(只增加地震力)。周期和位移都是和刚度 …那地震力大了,位移不大?算位移时地震力不考虑在内吗?
回复
6楼
当你的结构和抗震设防烈度确定以后,地震力就不会变了!这条是在验算时才放大,就是算配筋或截面时放大剪力。
回复
7楼
zyhjiao 发表于 2013-8-6 15:04 当你的结构和抗震设防烈度确定以后,地震力就不会变了!这条是在验算时才放大,就是算配筋或截面时放大剪力 …哦哦,我明白了!谢谢松鼠哥啊~~
回复
8楼
这主要是承载力的一个抗震措施,跟位移(正常使用)没多大关系
回复
9楼
你可以看下朱炳寅的书,书上有详细的介绍
回复