【分享】建筑电气质量通病成因及防治措施
绿茵飞翔
2013年08月05日 13:55:17
只看楼主

本帖最后由 liming063322 于 2013-8-5 14:21 编辑 1、混凝土楼板沿电线管敷设方向裂纹。防治办法:同一灯位盒进出线管不能超过3根,混凝土板内水平敷设的管线应敷设于梁内和负弯矩筋下,线管交叉点设置在在梁内和负弯矩筋下,且同一节点交叉线管数量不能超过两根。施工时必须严格执行,且线管必须绑扎固定在负弯矩筋底部。如不按此条施工,管线敷设分项视为不合格,各相关人员要严格检查。

本帖最后由 liming063322 于 2013-8-5 14:21 编辑

1、混凝土楼板沿电线管敷设方向裂纹。
防治办法:
同一灯位盒进出线管不能超过3根,混凝土板内水平敷设的管线应敷设于梁内和负弯矩筋下,线管交叉点设置在在梁内和负弯矩筋下,且同一节点交叉线管数量不能超过两根。
施工时必须严格执行,且线管必须绑扎固定在负弯矩筋底部。如不按此条施工,管线敷设分项视为不合格,各相关人员要严格检查。

图片1.jpg

施工现场情况


2、墙内预埋管,影响墙体强度和整体性。
防治办法:
每户电闸箱上部和楼梯间内每户电源管集中立上预埋或预留沟槽,在墙体两侧每500MM设置拉结筋,然后用细石混凝土灌实。
这一条规定是为了住宅工程的预下管布置的更合理、更科学,有利于墙体整体性,且管线的走向合理,对预防墙体沿管线裂缝起到了很好的预防作用,必须认真执行。


3、住宅工程供电方式及进线开关规格、型号与设计图纸不符。
相关强规:
住宅设计规范”GB50096-1999第6.5.2条住宅供电系统设计,应符合下列基本安全要求中第7条规定:每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。为制止这种违规作法,凡2010年1月1日以后开工和竣工的工程,供电部分施工与原设计图纸不符又无合法变更文件的工程,不得组织竣工验收,不得进行备案。各建设、监理等单位要各负其责,认真落实。


4、线路上下级漏电开关的动作无选择性。
总漏电开关与用户插座漏电开关的动作电流和动作时间如选择不当将会造成越级动作,这也是我市施工单位不按图施工的问题之一。
相关规范对此有所规定:
民用建筑电气设计规范”JGJ/T16-92中第14.3.11条漏电电流保护装置的动作电流宜按下列数值选择:
6)成套开关柜、分配电盘等为100mA以上。
7)防止电气火灾为300mA。

“建筑电气工程施工质量验收规范”GB50303-2002中第6.1.9照明配电箱(盘)安装应符合下列规定
1)箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1S
根据以上规范选择室内插座回路的末级漏电开关其漏电动作电流应不大于30mA动作时间应不大于0.1S的;总漏电开关的漏电电流应在100mA~300mA之间,动作时间应在0.4S~0.5S之间。在设计不明的情况下,应和设计人员协商确定总开关和分开关的动作时间和动作电流值,并在满足设计文件和规范的情况下应尽量增加上下级开关的差距,以保证上下级之间动作的选择性。

施工时应注意的问题:
(1)严格按图施工,通过合法手段变更设计图纸内容,任何单位和个人没有私自变更图纸内容的权利;
(2)安装时应认真选择、检查各开关的技术数据,通电后认真作好通电实验并进行模拟漏电实验;
(3)零线重复接地作于进户总漏电开关上口,自重复接地点后,零线和PE线完全绝缘。

图片2.jpg

配电箱安装


5、配电箱内不设置零线(N)、保护接地线(PE)汇流排,开关接线端子导线压接不牢。
防治办法:
配电箱内分别设置零线和保护接地线汇流排,零线和保护接地线分别由汇流排引出,汇流排接线孔与导线截面相匹配;同一接线柱上导线压接根数不超过两根。

此条规定是依据“建筑电气工程施工质量验收规范”GB50303-2002主控项目中第6.1.9条制定的[照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1、箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;
2、箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电动作保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S;
3、照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。


目前表现的问题有:
(1)用户配电箱制作尺寸偏小,造成盘内配线空间受限,无法放置零线和地线汇流排;
(2)汇流排规格与导线线径不匹配;
(3)开关下口线数量严重超标,压接不牢固;
(4)接地支线在箱内有与接地干线串联现象。
带电器元件的箱门未作接地连接。 各建设、施工、监理单位要在箱体定制和进场时严格把关,不符合规范要求的箱体不得进场安装。

图片3.jpg

接零、接地汇流排


6、管线横穿建筑物变形缝处未按规范施工。
防治办法:
管线应尽量不横穿建筑的变形缝,否则应按规范和标准图集要求加设补偿装置。
施工时应注意的问题:
(1)尽量将建筑物变形缝的两个部分,分为两个独立的配电单元,各自成为独立系统,避免管线横穿变形缝;
(2)如果变形缝为伸缩逢,建筑基础在伸缩逢处不断开,可将管线在基础内横穿,否则应按照图集要求设置补偿装置。


介绍一种管线横穿伸缩缝的施工做法:如图1
图片4.png



7、金属桥架、槽架未作接地连接
“建筑电气工程施工质量验收规范”GB50303-2002中部分国家强制性标准 12.1.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且符合下列规定:
1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小截面积不小于4mm2;
3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

金属桥架是敷设电缆为主的线路保护壳和金属导管一样是电气线路的可接近裸露导体须接地或接零,接地线最小截面积的规定是基于机械强度考虑防止拧动连接时发生断裂现象。如有设计要求在桥架底部内側沿全线敷设一支铜排或镀锌扁钢制成的接地或接零保护线且与每段桥架有数个电气连通点则桥架与连接板两端就没有必要做跨接处理。

安装注意的问题
(1)进出桥架和线槽的各种水平管线,应采用硬管(硬质PVC或金属管);
(2)封闭式电缆桥架引出管线位置应根据管径选用专用开孔器如液压开孔器、电动开孔器等开孔,严禁电、气焊打孔,管与桥架采用专用锁母固定;
(3)当引出管线为钢导管时,钢管应焊接地螺栓(或专用卡件),与桥架之间压接接地线,接地线截面不小于4mm2的多股铜芯线
(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;
(5)直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
(6)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m
(7)安装桥架时如须在梁、柱上打孔 应与土建技术人员协商确定打孔位置,以免伤及梁柱主筋。




图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.png

免费打赏
sunny521000
2014年01月21日 09:44:35
13楼
非常之好,多谢楼主,支持共享:victory:
回复
zhouxf_21
2014年01月21日 16:35:21
14楼

好资料,多谢分享
回复
sjg9876
2014年01月22日 12:33:36
15楼
看着很不错啊,继续努力,谢谢:lol
回复
shjdzh
2014年02月07日 17:07:37
16楼
谢谢分享!!!
回复
kanghao79
2014年03月17日 17:26:43
17楼
:):):)多谢了
回复
qxiaoxueoo8
2014年03月20日 17:04:01
18楼
好东西,楼主辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开