发输变电专业真题讨论
zero2441
zero2441 Lv.7
2013年08月05日 12:20:29
只看楼主

本帖最后由 zero2441 于 2013-8-5 12:31 编辑 发输变电专业真题讨论 昨天试着做了下2011年上午的案例题,25题大致分布: DL/T 5222-2005 6题; DL/T 620-1997 5题; DL/T 5352-2006 2题; 《电力工程电气设计手册电气一次部分》:8题; 《电力工程高压送电线路设计手册》:4题。 上午的25案例题,无可选择。

本帖最后由 zero2441 于 2013-8-5 12:31 编辑

发输变电专业真题讨论

昨天试着做了下2011年上午的案例题,25题大致分布:
DL/T 5222-2005 6题;
DL/T 620-1997 5题;
DL/T 5352-2006 2题;
《电力工程电气设计手册电气一次部分》:8题;
《电力工程高压送电线路设计手册》:4题。
上午的25案例题,无可选择。

对部分题前辈的做法有疑问,特提出讨论:

题1-5:某电网规划建设一座220kV变电所,安装2台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线,220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km,110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。


1. 如该变电所220kV屋外配电装置采用 直径120(110){铝镁系(LDRE)}管型母线,远景220kV母线最大穿越功率为900MVA,在计及日照(环境温度35℃、海拔高度1000m以下)条件下,请计算220kV管母线长期允许载流量最接近下列哪项数值?是否满足要求?并说明理由。
A 2317A,不满足要求 B 2503A,满足要求
C 2663A,满足要求 D 2831A,满足要求
解答过程:根据《导体与电器选择设计技术规定》(DL/T5222-2005)表D.2查得直径120(110) 管型母线的载流量为2663A;根据该规范表D.11查得修正系数为0.87,因此修正后的载流量为2663*0.87=2316.8;管型母线的持续工作电流为9000*1000/(根3*220)=2362>2316.8,因此不符合要求,选A.
疑问:管型母线的持续工作电流,个人认为应该加上2 台变压器的,不仅仅是穿越功率。
大家的看法?



1.JPG

免费打赏
peizhang991005
2013年08月12日 11:10:17
13楼
zero2441 发表于 2013-8-8 10:23 题6-10:某110kV变电所装有两台三卷变压器,额定容量为120/120/60MVA,额定电压110/35/10kV,阻抗为U12=9.5 …正常设计中,分段断路器要比进线断路器额定电流大,是否就是说有合闸运行的可能,若此时短路,岂不是并列运行了?
回复

相关推荐

APP内打开