本帖最后由 zero2441 于 2013-8-5 12:31 编辑 发输变电专业真题讨论 昨天试着做了下2011年上午的案例题,25题大致分布: DL/T 5222-2005 6题; DL/T 620-1997 5题; DL/T 5352-2006 2题; 《电力工程电气设计手册电气一次部分》:8题; 《电力工程高压送电线路设计手册》:4题。 上午的25案例题,无可选择。

本帖最后由 zero2441 于 2013-8-5 12:31 编辑

发输变电专业真题讨论

昨天试着做了下2011年上午的案例题,25题大致分布:
DL/T 5222-2005 6题;
DL/T 620-1997 5题;
DL/T 5352-2006 2题;
《电力工程电气设计手册电气一次部分》:8题;
《电力工程高压送电线路设计手册》:4题。
上午的25案例题,无可选择。

对部分题前辈的做法有疑问,特提出讨论:

题1-5:某电网规划建设一座220kV变电所,安装2台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线,220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km,110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。


1. 如该变电所220kV屋外配电装置采用 直径120(110){铝镁系(LDRE)}管型母线,远景220kV母线最大穿越功率为900MVA,在计及日照(环境温度35℃、海拔高度1000m以下)条件下,请计算220kV管母线长期允许载流量最接近下列哪项数值?是否满足要求?并说明理由。
A 2317A,不满足要求 B 2503A,满足要求
C 2663A,满足要求 D 2831A,满足要求
解答过程:根据《导体与电器选择设计技术规定》(DL/T5222-2005)表D.2查得直径120(110) 管型母线的载流量为2663A;根据该规范表D.11查得修正系数为0.87,因此修正后的载流量为2663*0.87=2316.8;管型母线的持续工作电流为9000*1000/(根3*220)=2362>2316.8,因此不符合要求,选A.
疑问:管型母线的持续工作电流,个人认为应该加上2 台变压器的,不仅仅是穿越功率。
大家的看法?



1.JPG

免费打赏
lygyxylcl
2013年08月06日 20:52:11
2楼
赞同楼主的看法。
回复
lingyan16
2013年08月06日 22:31:53
3楼
楼主你多虑了,没告诉你变的功率,就是不考虑变的电流,这里说的穿越是广意的穿越,已经包括变的电流了,这是考试,不是实际的设计,出什么题,做什么题,要紧跟出题者的思路走,
回复
zero2441
2013年08月07日 19:38:26
4楼
lingyan16 发表于 2013-8-6 22:31 楼主你多虑了,没告诉你变的功率,就是不考虑变的电流,这里说的穿越是广意的穿越,已经包括变的电流了,这是考试 …有道理,可是变压器容量在图中标着呢?
回复
zero2441
2013年08月07日 19:40:36
5楼
再给些信息给大家参考:

2011年下午的案例题,40题大致分布:
《电力工程电气设计手册 电气一次部分》:10题;
《电力工程高压送电线路设计手册》:6题。
DL/T 5044-2004 5题;
DL/T 620-1997 4题;
GB 50227-2008 3题
GB 50059-2011 2题
DL/T 5222-2005 2题;
GB 50065-2011 2题
GB 50062-2008 1题
DL/T 5216-2005 1题;
DL/T 5149-2001 1题;
GB 50217-2007 1题
DL/T 5352-2006 1题;
DL/T 5153-2002 1题。
下午的40案例题,选择25题作答。

2012年上午的案例题,25题大致分布:
《电力工程电气设计手册 电气一次部分》:8题;
GB 50545-2010 5题
DL/T 5222-2005 3题;
DL/T 620-1997 2题;
DL/T 5352-2006 2题;
DL/T 5218-2012 2题;
DL/T 5014-2010 1题;
GB 50217-2007 1题
GB 50065-2011 1题
回复
zero2441
2013年08月07日 19:43:37
6楼
感觉2012年上午的案例不好做,1组题得翻好多规范,不容易啊!
回复
zero2441
2013年08月08日 10:23:43
8楼
题6-10:某110kV变电所装有两台三卷变压器,额定容量为120/120/60MVA,额定电压110/35/10kV,阻抗为U12=9.5%,U13=28%,U23=19%,主变110kV、35kV侧均为架空进线,110kV架空出线至2km之外的变电所(全线有避雷器),35kV和10kV为负荷线,10kV母线上装设有并联电容器组,其电气主接线如下图所示。
图中10kV配电装置距主变压器1km,主变10kV侧采用3 185铜芯电缆10kV母线,电缆单位长度电阻为0.103 km,电抗为0.069 km,功率因数 。请回答下列问题。

10.上图中,取基准容量Sj=1000MVA,其110kV系统正序阻抗标幺值为0.012,当35kV母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?
A 1.964 B 0.798 C 0.408 D 0.399
解答过程:U12=9.5%,标幺值=0.792;考虑35kV侧并列运行,归算至短路点的阻抗标幺值为0.012+0.792/2=0.408,选C.

疑问:为什么“考虑35kV侧并列运行 ”?

回复
juzijun401
2013年08月12日 01:27:22
9楼
我也有相同的疑问 不知道怎么理解
回复
zero2441
2013年08月12日 08:54:22
10楼
欢迎更多的参考者参与讨论!
回复
zero2441
2013年08月12日 08:55:24
11楼
如果题目不明确说明是分列运行,我打算按照并列运行方式处理了!
回复
peizhang991005
2013年08月12日 10:23:08
12楼
无所谓了,反正是不满足要求,算上变压器就更不满足了