目前用的是 02版荷载规范。大概算了一下,仅作参考(不含单位/量纲):
风荷载标准值公式 ωk = βz * μs * μz * ω0 (24页)
根据该公式,ωk由四个数相乘得来。一般按公式给出的顺序倒着算(即 ω0 、μz、 μs、 βz),计算上比较容易。
1、ω0=0.65为已知条件。
2、μz 根据建筑高度和地面粗糙度查表(25页),高为140米、粗糙度为D(25页),插入法得1.542。
3、μs根据建筑平面和迎风面位置查表(35页),得0.8。
4、βz=1+(ξνφ)/(μz),
a μz已求为1.542
b ξ = ω0 * T^2
其中 ω0=0.65为已知条件
T=(0.05—0.10)N=2—4(118页,N为总层数=40),取2.5(钢筋混凝土取较低值)
所以 ξ = ω0 * T^2 =4.0625,取4.1
c ν根据建筑高宽比、地面粗糙度、建筑总高度查表(43页),插入法得0.4848,取0.5。
d φ根据所求风荷载标准值的高度相对总高度的比值(此题为1)确定(121页),为1.0
所以βz=1+(ξνφ)/(μz)=1+(2.5*0.5*1) / (1、542)=1.811

综上,ωk = βz * μs * μz * ω0 = 1.811 * 0.8 * 1.542 * 0.65 = 1.45

步骤和计算中若存在错误还望其他朋友指正。
回复
licong6677
2013年08月06日 14:31:23
6楼
还有解得吗
回复
xiongbinbin001
2013年08月06日 14:48:51
7楼
这个对着规范看公式就OK了
回复
莫问封侯
2013年08月13日 23:33:10
8楼
1.这你得去查最新版的荷载规范呀,风荷载的计算公式进行修正了。
2.一样,得去查抗震规范。
自己手算一遍吧,查下公式算一下很快的。
回复
walt2015
2015年11月16日 10:22:07
9楼
差规范套公式很简单的
回复
攻城师3404
2015年11月16日 10:26:54
10楼
好厉害!!
回复
飞哥飞哥
2016年04月29日 09:04:54
11楼
目前用的是02版荷载规范。