老闸地板为混凝土,闸墩边墩为一边为浆砌块石,一边为浆砌预制砼块,铺盖和翼墙为浆砌块石,原闸室与铺盖、翼墙之间无止水,消力池位于交通桥下。经复核现状闸渗径过短,若闸室保持不变,请问如何增加渗径,老浆砌块石或预制砼块墩墙或砼底板能不能凿开埋止水带?若翼墙也不拆,翼墙和闸室的止水怎么才能加上。第二个问题:消力池在交通桥下,复核后消力池长度和厚度均布满足要求,原消力池好不好拆掉重新做,消力池加长的话消力池一部分在交通桥下,一部分在下
老闸地板为混凝土,闸墩边墩为一边为浆砌块石,一边为浆砌预制砼块,铺盖和
翼墙为浆砌块石,原闸室与铺盖、翼墙之间无止水,消力池位于交通桥下。经复
核现状闸渗径过短,若闸室保持不变,请问如何增加渗径,老浆砌块石或预制砼
块墩墙或砼底板能不能凿开埋止水带?若翼墙也不拆,翼墙和闸室的止水怎么才
能加上。
第二个问题:消力池在交通桥下,复核后消力池长度和厚度均布满足要求,原消
力池好不好拆掉重新做,消力池加长的话消力池一部分在交通桥下,一部分在下
游连接段,这样好不好,要不要把交通桥下的消力池填上,直接在下游做消力池
?
第三个 浆砌石翼墙现有不均匀沉降裂缝,不是很严重,有没有好的处理办法
2楼
按照上面的描述,个人觉得还是拆除重建更为合适,否则处理起来不是一般的麻烦。
回复
3楼
很有意思的问题,一个水闸运行了几十年都平安无事,被你这么一算,早就该完蛋了。
回复
4楼
当然有问题,闸前后都被冲的不成样子了,别的问题也不少,只是闸还能用而已
回复
5楼
关于这个问题,本人倒有不同的看法。运行了几十年都平安无事,并不意味着没有问题,只是有些问题被隐藏了,未反映出来。同样道理,目前大量的小型水库都已运行了几十年而平安无事,但存在的安全隐患可不少,不然对除险加固工作也不会引起高度重视。
主要原因还是在于设计标准的问题。过去的设计标准不高,并且可能也没有碰到超过原设计标准很多的情况。按现有规范进行复核,很多工程都不能满足要求。还有一种情况是运行条件发生了很大的变化,如上游设计水位比原来提高了,造成渗径长度不足、消能状况恶化,等等。
除险加固设计比新建工程设计要麻烦得多,尤其是老的工程原来的设计与施工情况不大清楚,处理不好会造成新的安全隐患。所以一般情况下,除非有特别的作用与特殊的原因,对建成年代较长的工程,若有安全隐患,还是拆除重建比较保险。
回复
6楼
原型观测的成果不应该轻易否定。目前水闸安全鉴定中常见的一个通病就是为计算而计算,与实际情况完全对应不上。比方说渗流问题,很多水闸都提出说渗流安全不满足,事实上它运行了几十年渗流上从来没有产生过问题。其原因在哪,是计算错误、工况错误、土体指标使用错误、水闸未正常运行过还是其它什么原因,都没有分析没有研究,笼统地说有些问题被隐藏了是不合适的。
正常情况下,四类闸是进行报废重建,三类闸应进行加固。要拆除重建,要先看安全鉴定的结论。三类闸不是说不可以拆掉重建,但依据一定要充分。
回复
7楼
真正在需要进行除险加固或拆除重建设计之前,对相关资料的收集必定会放在议事日程上,倒是在进行安全鉴定的时候往往缺乏基础资料,仅凭目测行事。说句实在话,我对安全鉴定的结论并不太信任,有时有太多的政治因素在里面。正常情况下,四类闸进行报废重建,三类闸应进行加固,这是处理问题的原则。但往往在水闸的安全鉴定中并未深入分析。
楼主说了,闸前后都被冲的不成样子了,别的问题也不少,只是闸还能用而已。不错,目前是还能用,但什么时候出问题谁也预料不到。我总觉得,事前应对基础资料进行充分的收集并进行科学合理的分析。工程安全是大问题,不能因过去未出现问题而予以忽视。既然目前已经出现危及安全的情况,就需要作详细的分析与计算,对安全状况应提出明确的结论,并提出切实可行的设计处理方案。
回复
8楼
请高手能否回答,消力池能否一部分建在桥下,一部分在闸室下游,有没有相关依据,这样的话消力池的计算方法是不是和以前一样
回复
9楼
非常抱歉,因不清楚工程的基本情况与相关参数,无法给出处理意见。从理论上说,将闸室的一部分作为消能工(可将斜坡段布置在闸室内)是可以的,只是一般不这样做。这也不需要什么依据,只需满足消能防冲要求即可。不过当下游有布置的场地时,还是将整个消力池单独设置为好。
回复
10楼
再请教一个问题,浆砌块石或浆砌条石闸墩能不能用什么机器(比如石材切割机)凿除一部分 以安装垂直或水平止水带
回复
11楼
原则上可以。但施工过程中要防止过大的振动,以免损伤周边结构。
回复