空气能热泵热水器设计,维修之有问必答
雨花冷机
2013年08月03日 08:43:26
来自于制冷技术
只看楼主

各位同鞋好.现在开始有问必答节目,你们设计维修时遇到的各种系统问题.匹配问题.控制问题,都可以提出,有时间哥一一解答.路过的大侠们看到不顺眼的也可以拍砖.只限空气能热泵热水器,(不含水地源热泵,那已经不是热水器了,)熊起吧,小伙们期待中

各位同鞋好.
现在开始有问必答节目,
你们设计维修时遇到的各种系统问题.匹配问题.控制问题,都可以提出,有时间哥一一解答.
路过的大侠们看到不顺眼的也可以拍砖.
只限空气能热泵热水器,(不含水地源热泵,那已经不是热水器了,)
熊起吧,小伙们
期待中
免费打赏
雨花冷机
2013年08月03日 08:44:25
2楼
沙发肯定是自己先坐的:hug:
回复
shengfu8411
2013年08月09日 14:43:58
3楼
如何清洗水系统?
回复
hus2006
2013年08月09日 15:20:48
4楼
1、 配置情况,场所为餐饮会所,制冷面积444平米,外机配置65KW制冷量,室内机共计8台FP14,6台FP8,1台FP3,慈溪温度在41-42度之间;
2、 管道配置情况,我们的管道配小了一号;
3、 业主已明确知道空调外机冷量配置不足,确定需要增加外机,但他想再次确认是否还有其它原因,于是有了所以提议给用65KW的主机给8台FP14风机盘管(110KW)制冷的这个实验,以确认是否
4、 以下为观察数据:进出水温度差6度,而水泵额定流量为25立方,主机流量为11立方,水泵出水口水压为4公斤,如果根据温差测算,再适当考虑到室外温度而引起的衰减,整个系统缺水问题还是存在的,8个1400的正常工作所需水量应该在16个立方以上;
5、 请问是否可以确认管路有问题,风机盘管需水量不足
回复
雨花冷机
2013年08月12日 14:46:20
5楼
shengfu8411 发表于 2013-8-9 14:43 如何清洗水系统?简单点的,到市场上去买克垢或涤尘之类的药水清洗2小时搞定.复杂点的:路邦液清洗.或氮三素整.乙酸钠镀膜.
回复
雨花冷机
2013年08月12日 15:07:44
6楼
hus2006 发表于 2013-8-9 15:20 1、 配置情况,场所为餐饮会所,制冷面积444平米,外机配置65KW制冷量,室内机共计8台FP14,6台FP8,1台FP3,慈 …汗,好几年不玩空调了,不过还是给你解答下吧.你这机组应该是风冷的吧,30P的机组带8台台1400风量的盘管也有一定压力呀,65KW的机组这天气有50KW冷量就不错了.餐饮负荷你这样算也太小了吧,乍说也要整个300W/平米吧.你这机组连一关负荷都搞不定水泵差不多够了.管道是不是太小了点.乍水压有4公斤了,2-3才算正常吧.缺水问题好解决,加膨胀水箱搞定.给你提供几个整改方案:增加机组,管道分段连接,可以不改动.加几段连出去就行.现有的机组带6台FP8,+1台FP3新增一台100KW的机组带8台FP14完美解决.包间和大厅分开控制,搞多系统风冷模块机.更节能.
回复
beyond9088
2013年08月30日 15:56:59
7楼
空气能热水器普通一匹,用在100升壁挂水箱 用一根20米Φ10的紫铜管做盘管是否合适,因为水箱是卧式的,会不会导致盘管里的油不好回到压缩机。 用的R22冷媒,环境温度32度 水温45度时 排气温度和压力大概在什么水平属于正常范围啊! 同时向了解下一般情况下排气温度不能超过多少度啊 听说超过85度压机油就会裂变,但是这种系统超85是太普遍了啊 一般设计水温都是达到55度的。 多谢指导
回复
lszt007
2013年08月30日 21:14:04
8楼
高压储液器的选型如何理论计算?
回复
雨花冷机
2013年08月31日 08:25:37
9楼
beyond9088 发表于 2013-8-30 15:56 空气能热水器普通一匹,用在100升壁挂水箱 用一根20米Φ10的紫铜管做盘管是否合适,因为水箱是卧式的,会 …小伙,不要看书看傻了,咱玩的不是水机.风冷机排气温度115度以下咱都认为是正常的,应为压缩机厂本来就设计有120度以下.(详情见各大厂家压缩机规格书)你这东家哪里的,乍想着用10个的管来做盘管了,还玩的内盘管.你这机器COP估计只能做到2.5以下,R22的冷媒,环温32,水温45.机器匹配合理的状况下,内盘管空气能排气温度应该在90度左右,压力20-25公斤都算正常.排气温度对设计人员来说不超过压缩机规格书上限就行,听说的85度压机油裂变纯属扯蛋R22系统冷冻油是矿物油来着
回复
雨花冷机
2013年08月31日 08:37:08
10楼
无名小将 发表于 2013-8-30 21:14 高压储液器的选型如何理论计算?对风冷热泵系统来说,储液器的理论计算公式是没人用的,选型给你个经验式.先算系统充注量,1/2系统充注量=储液器容量.本公式适用于小型空调,热泵等制冷系统,空气能搬用就行参考依据:老吴写的那啥******设计指导2010前学校制冷专业教科书那本{:2_83:}