变频器自带的内供的24V能外供给压力变送器么?
苦逼的电工
2013年08月02日 20:01:42
只看楼主

变频器自带的内供的24V能外供给压力变送器么?

变频器自带的内供的24V能外供给压力变送器么?
qbw4607
2013年08月03日 08:49:48
2楼
即使有余量也不应该这样做。
压力变送器用单独电源。现在此类电源价格不高而且体积不大。
回复
206079
2013年08月03日 10:00:33
3楼
不建议你这么做,变频器的中频对仪器仪表有很大的干扰。
再说了几千元的变送器都买了,还在乎几百元24V的电源。
回复
雨后悠悠看晚晴
2013年08月05日 13:27:41
4楼
这样完全可以的,我试过的一台运行1年没问题,我把压力变送器直接接在变频器上,恒压控制
回复
tumuxiaoshitou
2013年08月08日 21:09:06
5楼
刚开始学变频器,学习了
回复
云飘飘
2013年08月09日 07:11:54
6楼
看了以上的,学习了。
回复
chenjianli815
2013年08月09日 08:36:48
7楼
只要变频的24V电源容量大于变送器的容量,这样完全可以用的,但如果变送器的出现问题,如果造成变频器的24V电源损坏,变频器就算在保修期内,也不会免费给予维修,最好外接电源给变送器供电。
回复
lingxuct
2013年08月09日 11:04:19
9楼
为了省50元RMB,冒可能损失50000元的风险,值与不值,供朋友们考虑。
回复
meng770205
2013年08月09日 11:24:27
10楼
变频器说明书上说是可以使用的,但一般大家都不使用,单独配电源相对来说也安全可靠,因为变频内部的电源有可能会有干扰.
回复
yunrun2015
2018年11月29日 01:00:46
11楼

变频器上的DC24V电源是可以给压力变送器供电的,处于安全和干扰因素考虑,多数工控人都选用外部独立开关电源给变送器供电,大家的经验之谈肯定值得借鉴和参考