2楼
规范条文说的很清楚,大于15°都需要进行计算水平地震力,D项说的比较全面。
回复
3楼
怎么不把题目发上来
回复
4楼
qwweasd0608cs 发表于 2013-8-2 19:06 怎么不把题目发上来谢谢关注~求解释啊!:lol……….
回复
5楼
好好学习,天天向上!
回复
6楼
kobe198781 发表于 2013-8-3 11:15 谢谢关注~求解释啊!……….见抗规5.1.1第二条,相交角度大于15度,就应该分别考虑各抗侧构件的水平地震作用。先看y轴方向的建筑物部分,一是垂直于y,平行y,与x轴夹角0,90;再看左下方的建筑物部分,一是垂直于其轴线,一是平行于其轴线,与x轴夹角120,30;在看右下方,同理与x轴夹角60,150。个人理解,若不对,请见谅!
回复
7楼
:)加油!!
回复
8楼
qwweasd0608cs 发表于 2013-8-4 22:58 见抗规5.1.1第二条,相交角度大于15度,就应该分别考虑各抗侧构件的水平地震作用。先看y轴方向的建筑物部 …谢谢兄~看懂了~:handshake
回复
9楼
kobe198781 发表于 2013-8-6 08:36 谢谢兄~看懂了~兄谈不上,应该没你大
回复
10楼
谢谢了~:lol:victory:
回复