PKPM是个黑匣子,这几个参数,是这么回事吗
鲁烟半岛epc
2013年08月02日 09:45:22
只看楼主

1、板施工图里的多跨负筋长度  楼板不考虑抗震,在《混规》9.1.4条规定了“支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求”,其下的9.1.6条又规定了构造配置的楼板负筋“从梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4”。  在PKPM里,对于多跨负筋的长度,只是简单地给出了l0/4、l0/3、程序自定三个简单的选项。按规范,应该是逐个板考虑,这里归并成这3项,我猜想是编制PKPM的人进行过科学的统计,这3项基本都能满足规范的要求,理论上逐个考虑在现实里不现实,也不方便施工。

1、板施工图里的多跨负筋长度
  楼板不考虑抗震,在《混规》9.1.4条规定了“支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求”,其下的9.1.6条又规定了构造配置的楼板负筋“从梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4”。
  在PKPM里,对于多跨负筋的长度,只是简单地给出了l0/4、l0/3、程序自定三个简单的选项。按规范,应该是逐个板考虑,这里归并成这3项,我猜想是编制PKPM的人进行过科学的统计,这3项基本都能满足规范的要求,理论上逐个考虑在现实里不现实,也不方便施工。
  
2、梁的负筋长度
《混凝土》9.2.2、9.2.3条对梁的上、下部钢筋的锚固长度做了理论上的规定,而PKPM里并没有相关的参数控制此项(真没有吗,我没找到),但是101图集里将其概括的很简单,详见101-1,P79,我猜想这样的概括也是和上面一样的目的。
  
免费打赏
设计
2014年05月04日 16:54:18
33楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
lovexiaobai
2014年05月09日 22:51:26
34楼
原来不止我一个人稀里糊涂的~~~
回复